Тема сообщения: проблема с WAGO 750-812 Опубликовано: 30 Апрель 2008 08:37
Помогите!!!!!
При загрузке контроллера загорается и горит постоянно красный светодиод "I/O ERR" (не мигает!)и больше с ним ничего нельзя сделать!!!
Petrov
Действительный член
Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации
Ответить, цитируя автора - Ответ
Опубликовано: 30 Апрель 2008 10:31
Надо бы воткнуть конечный модуль. Есть?
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
OVTribshtok
Новичок
Присоединился: 30 Апрель 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 7
Свойства публикации
Ответить, цитируя автора - Ответ
Опубликовано: 30 Апрель 2008 10:35
Все собрано и воткнуто! До недавнего времени все работало. И вдруг УПС!!!
Petrov
Действительный член
Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации
Ответить, цитируя автора - Ответ
Опубликовано: 30 Апрель 2008 10:37
Рабочий контроллер начал так сигналить? Прикольно.
А
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Petrov
Действительный член
Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации
Ответить, цитируя автора - Ответ
Опубликовано: 30 Апрель 2008 10:37
Рабочий контроллер начал так сигналить? Прикольно.
А вы
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Petrov
Действительный член
Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации
Ответить, цитируя автора - Ответ
Опубликовано: 30 Апрель 2008 10:37
Рабочий контроллер начал так сигналить? Прикольно.
А вы его
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
OVTribshtok
Новичок
Присоединился: 30 Апрель 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 7
Свойства публикации
Ответить, цитируя автора - Ответ
Опубликовано: 30 Апрель 2008 10:40
он не сигналит, а горит постоянно "I/O ERR"
Petrov
Действительный член
Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации
Ответить, цитируя автора - Ответ
Опубликовано: 30 Апрель 2008 10:41
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
OVTribshtok
Новичок
Присоединился: 30 Апрель 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 7
Свойства публикации
Ответить, цитируя автора - Ответ
Опубликовано: 30 Апрель 2008 10:54
В мануале такой ситуации нет;)
Petrov
Действительный член
Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации
Ответить, цитируя автора - Ответ
Опубликовано: 30 Апрель 2008 10:56
ЧТо, совсем не написано что означает горяцая лампочка IOErr?
и от стальной его груди отскакивают стрелы.