Задача: считывать данные со счетчика электрической энергии СЭТ-4ТМ-02 на компьютер по GPRS-каналу.
1) Схема оборудования приведена на рис1: на компьютере работает спциализированое по (хотя бы от производителя счётчика). Запросы посылаются на GPRS модем SIEMENS mc35i.
Этот модем по GPRS каналу связывается с таким же модемом mc35i, стоящем на объекте. Второй mc35i через преобразователь интерфейсов ADAM 4520 опрашивает счётчик и пересылает ответы обратно.
2) Проблема: данные "теряются" на участке "кабель 232 после mc на объекте"-" ADAM 4520"
Как это выяснилось:
Рис2. Подключаем ко второму mc35i (который на объекте) компьютер. Подключение производим прямым кабелем RS232. Кабель может быть полным (поставляется штатно). Но на опыте убедились, что достаточно только 4-х сигналов - Tx, Rx, RTS, CTS. Только сигналов Rx, Tx, GND не достаточно. На обоих компьютерах запускается гипертерминал.
В этом случае данные переаются нормально.
Собираем вторую схему (рис 3).Счётчик через ADAM подключаем к COM-порту ПК. Опрос счётчика отличный, без ошибок.
3) Соображения: тк для работы с модемом нужен кабель с сигналом RTS, делаю вывод, что в ADAM надо также установить переключатель "RTS Control" в "On".
Вопрос1: не повлияет ли это на количество бит в сообщении? (вроде не должно)
Вопрос2: При включенном переключателе "RTS Control", когда подключаюсь к ПК, на адаме перестаёт гореть светодиод. Когда отсоединяю ПК, загорается вновь. Почему?
В чём ещё может быть причина того, что схема не работает?
Атол-М, г.Пермь
Рис 1
Рис 2
Рис 3
Атол-М, г.Пермь
Смотрите:
ADAM4520 передает в 485 только то, что приходит к нему по линии Tx и отдает в Rx что приходит по 485. Направление передачи у него такое: пока по RS232 ничего не приходит - он все что на 485 передает в Rx. Как только по RS232 начинают приходить данные от компьютора - происходит переключение направления передачи и модуль начинает передавать в 485 то что приходит по 232. Для корректного переключения направления модулю мы указываем переключателями скорость обмена и это позволяет ему знать время передачи одного байта. Помимо переключения направления по обнаружению передачи в линии Tx, модуль можно перевести в режим, когда направлением передачи управляет компьютор по линии RTS.
По 485 передаются только данные и никаких сигналов квитирования.
Вам надо посмотреть всю цепочку и исключить какое либо использование сигналов квитирования . Как только останутся только передаваемые и принимаемые данные - все будет работать.
Иначе вам придется самим лепить передачу сигналов квитирования. Вместо 485 тогда лучше использовать 232 пущенный через умощняющие драйверы и гальваническую развязку. Для сигналов квитирования придется сделать свои драйверы. В принципе на 38400 вы сможете получить метров 300-400 связи, а может и до километра. Можно использовать и готовые драйверы (232 в гальванически отвязанный 232, например "Элемеровский ПИ232-485), тогда один драйвер передает с линии Tx и принимает в Rx, а во второй вместо сигнала Tx заводится квитирование и принимается квитирование. Кривовато, но заработает с сохранением всей остальной конфигурации и софта.
А по хорошему - отучите ваш модем использовать сигналы квитирования. Может быть каким то внешним самодельным устройством.
При экспериментах ни один чайник не пострадал
-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Действительно, задача свелась к тому, чтобы отключить управление по RTS/CTS. Модем поддерживает команды управляния DTR, DSR, flow control (AT\Q, AT&D, AT&S, ATS0).
После отключения AT-командами RTS Control на обоих модемах и установки кросоверного кабеля (Rx в Tx) между mc35i и ADAM связь пошла.
Правда, второй модем недолго проработал. Сейчас в ауте: светодиодиком моргает, но на АТ-команды не реагирует. Вот пока разбираюсь: сгорело что-то от горячего включения или какую-нить лишнюю команду подали.
Атол-М, г.Пермь
Так всетаки какой кабель модемный или нуль модемный между 4520 и модемом.
0 модемный с 3 линиями TXD RXD SG и все.
При экспериментах ни один чайник не пострадал
-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Есть ли смысл обрывать другие контакты если передачу сигнала по ним можно отключить через ат - команды?
И еще хотелось бы услышать о состоянии дел у создавшего тему - так как для меня она тоже очень актуальна. - разве что счетчик другой.
Смысл обрывать (вернее не паять) есть - вы точно будете знать какие именно линии у вас работают . А некоторые программисты любят использовать управление потоком и как правило потом за ними не расхлебать.
При экспериментах ни один чайник не пострадал
-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
То есть выходит что даже если и управление потоком и присутствует в случае отсутствия контактов по RTS двух устройств информация передаваться по RxD и TxD все-таки будет?
Ой . Вот если ваши программисты пишут для ваших устройств - то дайте им по рукам, если они управление потоком используют (да и разработчикам устройств если они ваши тоже). Если не ваши , то пожелаем им багов хороших и глубоких.
Если уж какая программа использует управление потоком, то она смотрит линию CTS (хотя может и DCD). При честном обмене с квитированием на этот вход приходит сигнал RTS . Если управление потоком используется , но использовать его нет никакой возможности , по дайте передающей программе соску : соедините на передающем конце RTS с CTS; DTR с DSR и DCD. Пусть считает что все хорошо. Но это не панацея , но может поможет.
При экспериментах ни один чайник не пострадал
-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме