Не так давно взял в руки эту скаду, потому вопрос может показаться наивным... но тем проще на него ответить...
Вот никак ума не приложу почему Скада отображает значения тегов ОРС как 0 либо #COM ...
Немного поконкретней:
1. Создаю IODevice , указіваю что это "OPC DA Client" ("OPC DA Server" почему-то нету)
2. Настраиваю IODevice
И скорей всего что-то не так... Кстати, сам ОРС (ехе-шка) с запуском проекта не запускается!
Подскажите в чем дело плиз!!!
Зарания спасибо!
Сергей
нет еще 2х вкладок BOARDS и PORTS что там?
Oldman
Хм! Не думал что они используются для связи с ОРС...
Привожу скриншоты:
а в алармах появляется
софтина тебе пишет что ты неверно сконфигурил страничку в график билдере.нано использовать другой шаблон.его имя указано
Oldman
Oldman ! Спасибо!!!
Поменял шаблон на "Hardware", заново Express I/O Device Setup'ом создал I/O Device , на новую страничку вытащил Number , связал с тегом ОРС и все заработало!!!
НО... Сразу после запуска выскакивает аларм PLCServer I/O Device off-line ... Секунд через 15 запускается ОРС... Из-за чего ТАКАЯ задержка?
Видимо Скада при своём запуске не запускает сразу ОРС-сервер, а запускает его только после инициализации проекта, использующего ОРС. На это и уходит 15 секунд. Как вариант, запускать ОРС автоматом, до запуска Скады.
Задержка связи с ОРС появилась в последней 7-й версии, не знаю с чем это связано, но запуск ОРС заранее не помогает, скада все равно цепляет его с задержкой. Возможно это как то лечится настройкой в Computer Setup Editor , но я пока до этого не докопался. Надеюсь кто нить поделится такой инфой если поборол уже этот глюк
Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой: заведены OPC тэги, количество ~ 2500, часть тэгов отображается корректно, качество - 192 (good), к ним претензий нет, а часть отображают нули, не меняются и качество - 4 (configuration error). Тэги проверены, сконфигурированы одинаково, matrikon видит все тэги и все они меняются. Видимо проблема в настройках OPC клиента Citect. Как его настроить?
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме