Помогите решить ещё вопросик. Вот его предистория. Есть такой контроллер отечественного производства УПУ-ТП-2М, дык у етого монстра в руководстве написано, что для надёжного срабатывания входа, ток на этом входе должен быть 150 мА. В связи с этим модули входов обвешивались кучей резисторов типа МЛТ-2. С выходными модулями тоже что-то подобное. Так вот что касается OMRONa. Смотрю на модули входов: модель CJ1W-ID262 64 точки =24 В 4.1 мА. А у нас стоит, скажем, кнопка или концевой выключатель, у которого минимальный ток, который контакты пропускают - 10 мА. Вот скажите пожалуйста, их тоже резисторами обвешивать, или я чего-то не понимаю.
А ещё может кто сталкивался с кузнечным производством. Вопрос вибраций очень серьёзный. Кто знает, как контроллеры того же омрона кним относятся, и ещё реле программируемые типа ZEN. А то ведь там такое творится, что никакие допуски не выдерживают (молот 3 тонны), а надо печку нагревательную автоматизировать. Может кто и сопутствующее оборудование подскажет (датчики-реле давления, автоматику газовых горелок т.п.). Спасибо всем.
Резисторы на входе не нужны, т.к. они внутри. Имеется ввиду, что если у вас не кнопки, а источники тока, то вход будет срабатывать, если входной ток превысит 4,1 мА. Обычная схема для кнопок и входов - подключать кнопки к выходам модуля питания контроллера 24В. (Обычно контроллер питается от 220 В, выпрямленное напряжение 5 В (или 3) использует для микросхем, а 24 В - для кнопок или для питания некоторых модулей, напр. модуля термовходов, дисплея, интерфейса).
Ставили контроллеры CS1 на прессы - проблем не было. Данные по допустимым вибрациям приведены в спецификациях.
Первоначально опубликовано Kanzi
Резисторы на входе не нужны, т.к. они внутри. Имеется ввиду, что если у вас не кнопки, а источники тока, то вход будет срабатывать, если входной ток превысит 4,1 мА. Обычная схема для кнопок и входов - подключать кнопки к выходам модуля питания контроллера 24В. (Обычно контроллер питается от 220 В, выпрямленное напряжение 5 В (или 3) использует для микросхем, а 24 В - для кнопок или для питания некоторых модулей, напр. модуля термовходов, дисплея, интерфейса).
Я вижу, что там стоит резистор на 5.6к, и ток соответственно 4.1 мА (при 24В). Но мы подключаем кнопку советского, так сказать, производства, она эти 4.1 мА через свой контакт просто не пропустит, ей надо 10, т.е. резистор нужен максимум на 2.4к. Так или нет?
Первоначально опубликовано Maxi
Смотрю на модули входов: модель CJ1W-ID262 64 точки =24 В 4.1 мА. А у нас стоит, скажем, кнопка или концевой выключатель, у которого минимальный ток, который контакты пропускают - 10 мА. Вот скажите пожалуйста, их тоже резисторами обвешивать, или я чего-то не понимаю.
ИМХО если хотите сделать в строгом соответствии с документацией - то да, обвешивать, повышать ток до 10мА. Другое дело, что работать будет и на 4 мА, но менее надежно (насколько менее-сказать сложно).
Еще варианты:
-поставить другую кнопку
-можно попробовать использовать другое УСО, например, cj1w-id201 с номинальным током 10 мА
-повысить напряжение выше 24 В, в пределах допустимого для УСО (больше теоретический вариант, чем практический)
Первоначально опубликовано Kanzi
Резисторы на входе не нужны, т.к. они внутри. Имеется ввиду, что если у вас не кнопки, а источники тока, то вход будет срабатывать, если входной ток превысит 4,1 мА. Обычная схема для кнопок и входов - подключать кнопки к выходам модуля питания контроллера 24В. (Обычно контроллер питается от 220 В, выпрямленное напряжение 5 В (или 3) использует для микросхем, а 24 В - для кнопок или для питания некоторых модулей, напр. модуля термовходов, дисплея, интерфейса).
Первоначально опубликовано Maxi
А у нас стоит, скажем, кнопка или концевой выключатель, у которого минимальный ток, который контакты пропускают - 10 мА.
кроме того: 4,1 мА это не ток срабатывания, а номинальный потребляемый ток одним каналом модуля при входном напряжении 24 В.
Если все так грустно и кнопки другого образца не подходят, поставь промежуточное реле, тоже фирмы омрон.
ИМХО Реле будет дороже кнопки. А кнопки имеется ввиду с позолоченными контактами? Хотя в общем, я понял, что лучше нагрузить ещё и не мучиться, а то такую проблему поднял...
Реле не будет дороже кнопки.
Просто возможно пульт старый, кнопки старого образца, по современным меркам нестандарт... Проще поставить промежуточную релюху.
Вот тема появилась. Накопал тут терминалы клеммные у того же омрона (клеммник с разъемом для подключения модулей входов готовым кабелем). Есть такая модель XW2D-40G6-RF. Дык у него нарисованы и даже написаны те самые "стабилизирующие нагрузочные резисторы", а вот номинала нету. Может кто сталкивался? По их распайке как раз то, что нужно.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме