Помогите пожалуйста разобратся с настройкой работы контроллера. Программа написана в CoDeSys, загружена в контроллер, он выдает сообщение что она в нем есть, один из запрограммированных входов (в CoDeSys) горит синим, т.е. сигнал на вход есть, но на выходе полный ноль. Подскажите пожалуйста что это может быть, в чем ошибка?
вход, выход - это какие именно, уточните.
И потом, насколько "жесткая" связь данного выхода со входом? Мб там еще куча преобразований или блокировок по ходу и выполняется только одно из нескольких необходимых условий для срабатывания выхода?
Приведите пожалуйста кусок программы, касающийся этого выхода.
мы тоже однажды долго думали почему у нас на выходах нет ничего. Оказалось программа была в стопе.
Задействованы АЦП и ДЦП, т.е. мы должны управлять "релюшками". А как это понять (программа в стопе)? Запускается нормально, ну в смысле run и т.д. Будто все правильно. И еще один вопрос. А будет контроллер выдавать сигнал на выходе если мы ему ничего не подаем на вход? Т.е. программа загружена с компа , на контроллер подается лишь питание?!
Все зависит от того, с чем связан требуемый выход. Если сымитировать все условия для срабатывания, то он должен сработать.
Если же он зависит от ДЦП, а с него ничего не приходит в программу из-за отсутствия внешних коммутаций, то с чего бы релюшка стала срабатывать?
А влияет на работу к-ра комплектность(расположение модулей)?
При конфигурации ПЛК аппаратные средства определяются автоматически или нужно задать команду для опроса вх. и вых. к-ра? Если да, то какую?
Через порт конфигурирования передаются ли данные в комп?
А влияет на работу к-ра комплектность(расположение модулей)?
При конфигурации ПЛК аппаратные средства определяются автоматически или нужно задать команду для опроса вх. и вых. к-ра? Если да, то какую?
Через порт конфигурирования передаются ли данные в комп?
Насколько я помню последовательность: аналоговый ввод, аналоговый вывод, модули последовательных интерфейсов, дискретный ввод, дискретный вывод. Память будет распределяться в такой последовательности. Никаких специальных команд для начала опроса модулей вроде бы нет.
В кодесисе надо нашлепать модулей такое количество, сколько их у вас есть. иначе проблема с дискретными сигналами.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме