Проблема с WAGO 750-815

 Ответить Ответить Страница  12>
Автор
Сообщение
waldius Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 10 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 33
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - waldius Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Проблема с WAGO 750-815
    Опубликовано: 30 Октябрь 2007 10:47

Добрый день!

Может кто из специалистов подскажет как продиагностировать связь с контроллером WAGO 750-815 по MODBUS. Пробовал программы Modscan32 и ModbusTester, контроллер никак не реагирует на посылки... Реакция только при запуске проекта из среды Citect 6.0, судя по индикаторам получает какой-то пакет, отвечает на него, но Скаде видимо ответ не нравится... Далее обмен прерывается... PLC "пустой", без программы, в Скаде устанавливаю дефолтные настройки скорости COM-порта, вычитал в документации (9600, 8bit, NONE, 1 stop).

Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Октябрь 2007 12:06

Трудно вот так взять и подсказать. :)

1. Модули ввода-вывода к пустому контроллеру подцеплены?

2. Сетевой адрес не забыли выставить на 815-ом? И как вы его подключили-то?

 

Наверх
waldius Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 10 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 33
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - waldius Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Октябрь 2007 12:16
Первоначально опубликовано Petrov

Трудно вот так взять и подсказать. :)

1. Модули ввода-вывода к пустому контроллеру подцеплены?

2. Сетевой адрес не забыли выставить на 815-ом? И как вы его подключили-то?

 

Я извиняюсь что так мало инфы написал, просто думал может у кого были подобные проблемы и там нужны какие-то специфические манипуляции :)

1. Модули подключены и не один... разные вобщем, на вход и на выход, дискретные и аналоговые... После подачи питания контроллер как положено переходит в нормальный арбочий режим, горит индикатор I/O RUN.

2. Адреса разные пробовал устанавливать, в основном стоял 1 :) Подключил к промышленному компьютеру, к порту RS-485, COM2, перепаивал кабель, порт на компьютере имеет не стандартную распиновку... В контроллере еще снимал крышку, устанавливал режим - 4-хпроводной линии и подключал резисторы term.

Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Октябрь 2007 13:04

неясно...

"Адреса разные пробовал устанавливать, в основном стоял 1". А в citec какой указали?

 

Наверх
waldius Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 10 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 33
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - waldius Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Октябрь 2007 13:49
Первоначально опубликовано Petrov

неясно...

"Адреса разные пробовал устанавливать, в основном стоял 1". А в citec какой указали?

 

Адреса одинаковые указывал. Какой на контроллере, такой и в Скаде...

Надеялся что я что-то в Скаде напутал и решил попробовать программки для MODBUS, а с ними вообще нулевой результат... :(

Наверх
waldius Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 10 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 33
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - waldius Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 31 Октябрь 2007 11:15

Пробовал два PC соединять через COM-порты, на одном запускал скаду, на другом modsim32. Обмен нормальный в обе стороны...

Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 31 Октябрь 2007 11:31

может распайка?

попробуйте настроить модбас, как в мануалах написано. может прокатит.

там вроде надо отдельную програмку исполнить, которая устанавливает настройки контроллеру. а впрочем, должны же стандартные настройки по-умолчанию работать в любом случае....

Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 31 Октябрь 2007 11:33

киньте картинку распайки если есть, может ерунда какая.

Наверх
waldius Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 10 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 33
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - waldius Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 31 Октябрь 2007 11:57
Первоначально опубликовано Petrov

может распайка?

попробуйте настроить модбас, как в мануалах написано. может прокатит.

там вроде надо отдельную програмку исполнить, которая устанавливает настройки контроллеру. а впрочем, должны же стандартные настройки по-умолчанию работать в любом случае....

Вот меня это и пугает что со стандартными настройками не работает...

Сейчас нарисую распайку...

Наверх
waldius Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 10 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 33
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - waldius Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 31 Октябрь 2007 12:08

В общем на промышленном компьютере COM2 джамперами конфигурируется на 232, 422 или 485. При 485 задействованы контакты 1-5, разъем D-SUB. Поэтому распайка сейчас выглядит так:

   WAGO <--> PC

        () 1<-->7 ()

(RXD+) 2<-->2 (TXD+)

(TXD+) 3<-->4 (RXD+)

        () 4<-->8 ()

 (GND) 5<-->5 (GND)

        () 6<-->6 ()

(RXD-) 7<-->1 (TXD-)

(TXD-) 8<-->3 (RXD-)

        () 9<-->9 ()

Наверх