Chelomir Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 10 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 27
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Chelomir Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Контроллер со встроенным ОРС-сервером
    Опубликовано: 11 Октябрь 2007 14:23
Бывают ли такие? Windows CE? Я так понимаю, что под него от производителя PLC должен быть специальный OPC-сервер именно для Windows CE. Может есть какое-нибудь универсальное решение?
Стоит задача повышения надёжности опроса контроллеров ADAM.
Наверх
_IP_ Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 29 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 293
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - _IP_ Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Октябрь 2007 14:51
В CoDeSys есть OPC сервер под WinCE. Другое дело, что для Адамов нет CoDeSys. Технически всунуть его туда очень просто (мы делали для ВинКон), однако это все же некоторые доп. затраты и хлопоты, которые более правильно возложить на изготовителя или поставщика контроллеров.
В принципе же, идея ставить OPC внутрь контроллера очень разумная. В более серьезных контроллерах вовсю применяется.
Igor Petrov
Наверх
Chelomir Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 10 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 27
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Chelomir Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Октябрь 2007 15:06
Первоначально опубликовано _IP_

В CoDeSys есть OPC сервер под WinCE. Другое дело, что для Адамов нет CoDeSys. Технически всунуть его туда очень просто (мы делали для ВинКон), однако это все же некоторые доп. затраты и хлопоты, которые более правильно возложить на изготовителя или поставщика контроллеров.
В принципе же, идея ставить OPC внутрь контроллера очень разумная. В более серьезных контроллерах вовсю применяется.


В каких?
Наверх
_IP_ Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 29 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 293
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - _IP_ Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 12 Октябрь 2007 17:56

Внутрь OPC ставят компании Lenze Digitec Controls и  Bosch Rexroth (см. VEP). Из наших НИЛ АП делает контроллеры NLcon-CE с CoDeSys и WinCE, штатно в них нет OPC, но если они сочтут нужным, то воткнуть его можно за полдня.

Однако можно и еще проще. Например, взять контроллер Овен. По последовательным каналам навешать к нему Адамов сколько надо. Далее по Ethernet подключить сколько надо компьютеров и операторских станций. Причем в простых случаях визуализацию (HMI) можно делать прямо в CoDeSys без SCADA и OPC (и дешевле и надежнее).

Наверх
Chelomir Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 10 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 27
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Chelomir Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Октябрь 2007 08:22
Первоначально опубликовано _IP_


Однако можно и еще проще. Например, взять контроллер Овен. По последовательным каналам навешать к нему Адамов сколько надо. Далее по Ethernet подключить сколько надо компьютеров и операторских станций. Причем в простых случаях визуализацию (HMI) можно делать прямо в CoDeSys без SCADA и OPC (и дешевле и надежнее).


А ОРС-сервер будет стоять на другом компьютере? Нам прежде всего нужна надёжность ОРС-сервера. Помимо визуализации нужна архивация на SQL-сервер. Как снимать показания Адамов с Овена? Если он будет работать как сервер последовательных интерфейсов, то одновременно с нескольких ОРС-серверов на разных машинах(подключаться как виртуальный СОМ-порт),с периодом опроса 1 сек(м.б. и меньше) эта схема не будет работать, или я ошибаюсь?
Наверх
Nekit Смотреть выпадающим
Участник
Участник
Аватар

Присоединился: 04 Апрель 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 80
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Nekit Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Октябрь 2007 09:43

Уже писал в соседнем разделе, повторюсь. Ставим Овен (например ПЛК100) который по последовательному порту (RS-485) опрашивает Адамы (протокол в Овене уже реализован остается только настроить). А затем остается только подключиться к Овену одним из следующих способов:

1) Подключаемся по Ethernet визуализацию рисуем в Codesys HMI (лицензия порядка 200 евроденег, на каждого клиента) обмен идет по протоколу Getway сервера. Но как тут присобачить SQL незнаю.

2) Если машин (верхнего уровня) в сети несколько, то можно поставить на каждую ОРС сервер а SCAD-у настроить на использование своего ОРС-сервера как основного и остатьных серверов  в сети как резервных. Например DataWorks в Genesys это реализует.

3) Написать руками протокол обмена используя библиотеку TcpUdp.lib и самомуже реализовать ПО верхнего урорвня.

4) Написать на ПЛК Овен небольшой проектик который перекладывает полученные данные с Адамов на Модбас TCP и опять же по Ethernet к скаде. 

5) Тоже что в 4 но по последовательному интерфейсу (RS-232) если клиент один.

 

Наверх
_IP_ Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 29 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 293
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - _IP_ Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Октябрь 2007 10:01

Если говорить о CoDeSys HMI, то надежность обеспечивается тем, что 1) OPC сервера нет вообще 2) данные можно аккумулировать в контроллере. На Овене пишем программку, которая собирает данные с Адамов, объединяет, обсчитывает их как надо, может тут же и в файл архивный записать. Операторский(кие) компьютеры подключаются по Ethernet, причем нет нужды постоянно иметь надежный канал связи. Компьютер может быть спокойно выключен, перезагружен и др.

Контроллер тут выполняет роль коммуникационного сервера. Если задача не разовая, то можно самим сделать спец. устройство (или подобрать готовое). Есть такие компьютеры в одной микросхеме  Beck IPC@CHIP. Можно использовать OPC либо вообще запустить в этом устройстве web-визуализацию и управлять с любого числа удаленных компьютеров подключенных по ненадежным каналам.

Наверх
Nekit Смотреть выпадающим
Участник
Участник
Аватар

Присоединился: 04 Апрель 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 80
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Nekit Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Октябрь 2007 10:39

ИМХО несмотря на отсутствие ОРС сервера надежность не повышается ни на чуть ибо остается Getway сервер.

А вот вариант с резервированием связки Getway+ОРС вполне приемлем.

Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Октябрь 2007 11:03

Обмен данными через GateWay обеспечивает работу узлов в режиме реального времени. То что НЕ исключаемая задача (сетевого обмена) вынесена в отдельное приложение на надежность влияния не оказывает. По причине ее наличия в том или ином виде, выделенном или интегрированном во всех системах как таковых. В данном случае применен контрактный подход для обеспечения универсальности средств коммуникации не более того. OPC обмен выполняется на базе механизма DCOM и основан на обратном вызове процедур в среде с вытесняющей многозадачностью. Строго говоря не должен рассматриваться как возможная альтернатива GateWay CoDeSys. По поводу внедрения OPC сервера в контролер: ИМХО это не совсем здравая идея, во первых контролер как правило является достаточно важным узлом системы и по сему желательно и иметь заранее определенный фиксированный набор абонентов, что OPC не гарантирует. Это может привести к неконтролируемому изменению нагрузки на контроллер. И второе, контроллер с точки зрения безопасности вещь прозрачная, посему он не должен служить прямым источником данных. Имхо он должен быть загейтован и максимально разгружен от задач предоставления данных клиентам, для этого есть внешние сервера в том числе OPC. Это к вопросу о безопасности и стабильности…

Наверх
_IP_ Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 29 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 293
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - _IP_ Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Октябрь 2007 11:56

По надежности связка PLC-Gateway-OPC-HMI выигрывает если выбросить из нее OPC. Уходит конфигурирование через файлы и сложный обмен через COM объекты. Чем меньше передаточных звеньев, тем лучше.

OPC внутри ПЛК не столь уж плохая идея. Процессоры и память сейчас быстрые и дешевые. Экономить на них сложно. ОС в ПЛК позволяет сделать так, что сервер (даже Web) практически ни на что не влияет. Стратегически было бы очень здорово иметь некий высокоуровневый и стандартный для любого ПЛК протокол доступа к данным. Сейчас мы имеем: (SCADA - OPC - драйвер-шлюз) -- ПЛК. Если скобки расставить иначе: SCADA -- (OPC - драйвер-шлюз - ПЛК), то будет явно техничнее.