Как вывести сигналы в InTouch от modbus устройства.
Необходимо получать сигналы в скаду InTouch от modbus устройства.не используя OPC. При помощи DAS сервера .
Исходные данные:
-скада InTouch 9.0
-DASModbusserial 2.01
-режим RTU,
-последовательный порт.
И каким образом можно смоделировать сигналы modbus для того что бы их увидеть в скаде.Это мне нужно для того чтоб протестить все это дело.
вообще то проще всего при помощи самого устройства
Oldman
не только проще, но и правильней.
Потому что проверка без контроллера - сильно частичная. Потом вылезет правильность распайки кабеля, соответствие настроек порта ПК и контроллера, правильность адресов в памяти контроллера и т. д.
А так Вы сможете проверить разве что правильность подключения ОРС к InTouch.
ну мне собственно и нужно проверить как будет работать InTouch с устройством modbus.вообще поддержка modbus в интаче полноценная??такой вопрос ,потому что например в TraceMode она не полная.((
Не могу сказать в сравнении с Трейс Моудом - не работал. А в ИнТач с парой разных контроллеров соединялся по Модбасу - криминала замечено не было. Правда использовал DDE-сервер, не DAS.
DDE сервер это как?это напрямую как-то??или все равно нужно дополнительное ПО ставить?типа сервера ввода вывода?
DDE-сервер - это все равно отдельная софтина. Если рассматривать диск с серверами ввода/вывода InTouch, то там есть раздел с DDE-серверами, а есть с DAS-серверами.
Одна из особенностей InTouch в том, что она не умеет "напрямую" с ОРС-сервером работать. Только через ОРС-клиента. Раньше это был OPC-Link, теперь FSGateway.
В InTouch (как верно заметил в соседнем топике L-Max) подключение либо DDE, либо Suite Link.
Уважаемый делается все просто.Хотите используете DAS работает прекрасно.Хотите DDE тоже хорошо.Никаких доп.софтин ставить не надо.Вы же используете порт.Надо просто тщательно прописать все то что относится к DDE.Предыдущие советы насчет контроллера абсолютно верны.Успехов
Oldman
А что будет лучше, и где меньше заморочек,с DASсервером или DDE сервером...И еще...у меня есть DDE сервер,но при установке он требует чтобы у меня был установлен FactorySite...DAS сервер встал номально ничего не просил
Единственное, что может попросить DDE-сервер - это установку Common Components с того же диска серверов ввода/вывода.
Любой сервер может быть поставлен сам по себе, без наличия любого другого софта Wonderware на ПК.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме