    Опубликовано: 31 Май 2007 14:24

Всем привет.

Протяните руку помощи кто общялся с PLC154 У-L фирмы ПО "ОВЕН" не могу с ним связаться он ругается, что не тот TARGET файл хотя  делаю все как написано.

Наверх
Astilya Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 18 Декабрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 275
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Astilya Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 31 Май 2007 16:46

Вы попробуйте еще вот где пост разместить - тут

Там даже модератор форума несколько лет в Овене проработал. Мб что-то слету подскажут.

Наверх
a11oleg Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 20 Март 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 10
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - a11oleg Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Июнь 2007 15:45
Можно например так - выгружаем CodeSys включам гирпер терминал на 115200,8-нет-1-нет жмем на Reset на контроллере. Примерно в предпоследнем абзце будет написано (это для моего - для Вашего другое)

PLC model MODEL PLC 100
Binary VERSION 2.00.6
Need Target version 2.0
Compiled: 15:37:55 Apr 23 2007
MAC 0A:06:0A:0A:0A:0A
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
Licence limited to 360 bytes

Из чего заключаем что у нас плк 100, (Л - потому что limited to 360) и target нужен 2.0.

Тагреты и прошивки лежат на owen.ru
Наверх
Vano Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 31 Май 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vano Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 04 Июнь 2007 05:45

В том то и вся загвоздка, что яе это уже пробовал, а результат тот же. Мне пришел ПЛК прошитый под версию 1.31 а такого таргета на мой ПЛК нет нигде. Перепрошил на  V 2.00.6 установил таргет и пришел вот к такому печальному результату. Но все же спасибо что не бросили в беде. Буду домогать техпомощь

Наверх
Plazma Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 15 Сентябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 32
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Plazma Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 04 Июнь 2007 09:35
Значит, что-то делаете не так.
Выложите, пожалуйста, лог. при загрузке, как описывал a11oleg.
Филоненко Владислав
Вед. программист ПЛК ОВЕН
Наверх
a11oleg Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 20 Март 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 10
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - a11oleg Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 04 Июнь 2007 15:30
Попробуйте стереть папку c:\CoDeSys\*.*
И заново поставить таргет 154 2.0
Вопрос - а можете ли Вы попробовать поставить таргет 154 I-L?
Хотя наверное, все заработало...
Наверх
Vano Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 31 Май 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vano Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 05 Июнь 2007 06:08

ну вот:

Initialization of Timer4 completed
ADC and DAC driver initialized!
PLC model MODEL PLC 154
Binary  VERSION 2.00.6
Need Target version 2.0
Compiled: 15:50:16 Apr 23 2007
MAC 67:77:01:00:70:57
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
Licence limited to 360 bytes
Voltage DAC
PIC version is 08

Наверх
Vano Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 31 Май 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vano Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 05 Июнь 2007 06:18

Первоначально опубликовано a11oleg

Попробуйте стереть папку c:\CoDeSys\*.*
И заново поставить таргет 154 2.0
Вопрос - а можете ли Вы попробовать поставить таргет 154 I-L?
Хотя наверное, все заработало...

Фокус с удалением не удолся.

Ответ - пробовал не помогло, а так же и все остальные.

Волрос- а не поможет ли полная переустановка CoDeSys

Наверх
Plazma Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 15 Сентябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 32
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Plazma Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 05 Июнь 2007 09:40
Действительно что-то странное, попробуйте переустановить весь CoDeSys.
Филоненко Владислав
Вед. программист ПЛК ОВЕН
Наверх
a11oleg Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 20 Март 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 10
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - a11oleg Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 05 Июнь 2007 10:05
Проблемы с логином могут быть по следующим причинам.
1) Физическое отсутствие связи между PC и ПЛК (убедитесь что кабель воткнут и т.д.
2) Программное отсутствие связи между ПЛК и CoDeSys
Это может происходить из-за неправильной настройки брандмауэра (файрвола) т.е. IP пакеты от CoDeSys до GateWay Server не проходят. Рекомендую отключить встроенный или стронний файрволл.
Если Вы используете Ethernet - убедитесь что ПЛК и PC в одной подсети. Для IP ПЛК по умолчанию 10.0.6.10. добавьте подсеть 10.0.6 в PC. Видео как это сделать идет на диске с ПЛК.
Наверх