Контроллер управления клапанами в квартире |
Ответить | Страница 12> |
Автор | ||
Новичок Присоединился: 21 Март 2007 Online Status: Offline Публикации: 10 |
Опубликовано: 27 Апрель 2007 21:08 |
|
Такая система: в квартире контроллер управляет электромагнитными клапанами,т.е. при протечке воды или утечки газа по датчикам,клапаны закрываются и перекрывают воду/газ.Питаются от сети перменного напряжения 220В.Если я не ошибаюсь,то есть нормально открытые клапаны,которые закрыты при подаче питания и открыты при отсутствии питания.+к контроллеру подключены счётчики расхода воды,газа.Все квартирные контролеры в доме объединены в сеть с домовым контроллером для связи с диспетчерской,которая на 1 этаже. Но в доме бывает,что отключают электричество.Может посоветуете,что здесь лучше использовать,чтобы система продолжала нормально функционировать?
|
||
Участник Присоединился: 20 Октябрь 2006 Категория: Latvia Online Status: Offline Публикации: 66 |
||
Попробуй обеспечить резервное питание. Подойдет или UPS или аккамуляторная батарея + преобразователь. Можно так же обеспечить питание от резервного ввода или от другой системы шин, а еще лучше от другой подстанции. Или установить резервный генератор, который пускается при пропадении электричества в доме или диспетчерской. На данный генератор можно "подвесить" все аварийное освещение в доме и управление задвижками и клапанами. CLON |
||
Действительный член Присоединился: 18 Апрель 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 118 |
||
Что нужно на случай пропадания электричества: вода и газ. Предлагаю поставить обводные краны на газ и воду, и в случае аварии давать их в обвод перекрывающих клапанов! |
||
Best Regards!
|
||
Новичок Присоединился: 21 Март 2007 Online Status: Offline Публикации: 10 |
||
А как же учёт их расхода?счётчики считать всё равно не будут |
||
Действительный член Присоединился: 25 Март 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 199 |
||
Ну что же... Тогда или резервное питание на счетчики. Либо дать объявление по дому что с "такого-то по такое-то была халява".
|
||
Главный инженер проектов.
"УралРТСофт" |
||
Действительный член Присоединился: 25 Март 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 199 |
||
А если серьезно.
Я не занимался автоматикой зданий. Но все системы диспетчеризации, которые я видел имели резервные источники питания. Уверен что и Вашем случае это будет тоже необходимо. |
||
Главный инженер проектов.
"УралРТСофт" |
||
Действительный член Присоединился: 08 Март 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 440 |
||
В таких случаях применяют более серьезные перекидные клапаны. Такой клапан не требует постоянного питания - он перекидывается из одного состояния в другое коротким импульсом, и остается в текущем состоянии. Для создания импульса достаточно энегии конденсатора, накопленной от любой батарейки. С уважением, SAN
|
||
Действительный член Присоединился: 18 Апрель 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 118 |
||
аварийная ситуация на то и аварийная, и ее может совсем не будет никогда... это только вариант, не нравится пусть люди так посидят, зато затраты минимальные. 2 L-Max лучше предложи что-то... |
||
Best Regards!
|
||
Действительный член Присоединился: 08 Март 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 440 |
||
Не совсем ясна конфигурация системы. Какие контроллеры аварийно закрывают клапаны - те, которые в квартирах, или который находится в центральном пульте (на 1-м этаже) ? С уважением, SAN
|
||
Новичок Присоединился: 21 Март 2007 Online Status: Offline Публикации: 10 |
||
Квартирные |
||
Ответить | Страница 12> |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |