Токовый нормализатор |
|
Доброе всем времени суток! Мне нужен нормализатор токового сигнала 0...5 мА в 4...20 мА. Обязательное условие - питание от =24В. Может кто сталкивался? WAGO такое не производит? |
||
|
С Уважением, KaRp
|
||
![]() |
||
|
См. блок питания и корнеизвлечения БПКН от компании Энергия-Источник (Челябинск):
http://p-supply.ru/BPKM.html |
||
|
Скажи мне, какой у тебя расходомер, и я скажу, кто ты :)
|
||
![]() |
||
|
Что-то было универсальное у Phoenix Contact |
||
![]() |
||
|
Простой вариант: к токовому выходу цепляем высокоточный резистор на 2 кОм, получаем 10 В падения напряжения. Это напряжение подаём на любой модуль нормализации с токовым (4-20) выходом, например, Adam-3014. |
||
![]() |
||
|
Я измеряю не расход от перепадника, а чистоту водорода, мне из входного сигнала корень вычислять не нужно. Мне нужно прямое пропорциональное изменение выходного сигнала. |
||
|
С Уважением, KaRp
|
||
![]() |
||
|
Ну тогда, подойдет БППС:
http://www.elemer.ru/item_c69_61.html у этих блоков можно выбирать зависимость, в том числе и прямую линейную. |
||
|
Скажи мне, какой у тебя расходомер, и я скажу, кто ты :)
|
||
![]() |
||
|
Они блин щитового исполнения, мне такой не подойдет. Мне ма-а-а-аленький нужен. :) |
||
|
С Уважением, KaRp
|
||
![]() |
||
![]() |
||
|
1 ком 0-5 мА 250 ом 4-20мА 125 ом 0-20 мА
|
||
![]() |
||
ошибка в квадрате черевата, надо как-то стараться без преобразователей обойтись, куда падает сигнал, или должен падать? может приемник поменять? |
||
|
Best Regards!
|
||
![]() |
||
Ответить
|
Страница 12> |
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |