Первоначально опубликовано Zoteev
Две в принципе идентичных системы управления. Контроллер, два порта modbus: один порт (master) используется для связи с частотником, второй порт (slave) для панели оператора (панель является мастером). А третий контроллер используется как удаленный ввод\вывод, т.е. сбор информации и управление двумя другими. Программы в двух первых контроллерах уже отлажены и работают, лезть в них возможности нет. Т.е. необходим некий внешний маршрутизатор... |
Теперь понятно. Что ж, раз в существующие контроллеры залезть нельзя, тогда - да, Вы правы, I-7188 может помочь.
К примеру первый СОМ-порт является слейвом для первой панели, второй СОМ-порт - для второй панели. Четвертый СОМ-порт - слейв для Вашего удаленного контроллера. Третий СОМ-порт можно использовать в качестве мастера для слейв-портов обоих существующих контроллеров контроллеров.