управлять ADAM-ом на 5-ти км. |
|
Проблема, управлять несколькими(от 2 до 10) модулями ввода/вывода ADAM 4050 на расстоянии 4-5км. ADAM 4050 управляются по RS - 485. Все точки соеденены последовательно парой телефонных проводов, хотелось бы их использовать. Радио модемы это дорого? Есть модули dataforth LDM485 они для этих целей подойдут? Признателен за любые идеи и ссылки.
|
|
![]() |
|
|
Мне прислал Александр Горский в МОХА. За что премного благодарен, пользуясь возможностью.
|
|
|
Извините, если что не так
|
|
![]() |
|
|
посмотрите радио-модемы ELPRO. Есть модели со встроенными каналами ввода-вывода. Может этот вариант будет дешевле: |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
не нужно регистрировать модемы, работающие на частоте до 433МГц до 10мВт |
|
![]() |
|
|
Радиомодемы хорошо, но как можно без радио канала обойтись, а по паре телефонных проводов реализовать. Провод правдо зарыт в земле, и ставить на нем повторители затратно. Как по паре проводов передать RS485 на 4 км. |
|
![]() |
|
|
По двум проводам, через модемы, до 20-и км.
|
|
|
Извините, если что не так
|
|
![]() |
|
|
Самый обычный "домашний" модем. Только поковыряться в инициализации надо. И сточник питания линии. Попробуйте, уверен, понравится. |
|
|
Извините, если что не так
|
|
![]() |
|
|
Да идея то хорошая, но модем не могу подобрать. Да такой чтоб напрямую на выходе выдавал либо команды по RS 485 либо по RS 232, т.е. чтоб можно было напрямую ADAM мой подключить. ПРИСОВЕТУЙТЕ МОДЕЛЬ. И спасибо всем за информацию. |
|
![]() |
|
|
Присоветовать могу только "домашний" модем и источник питания линии. |
|
|
Извините, если что не так
|
|
![]() |
|
Ответить
|
Страница 12> |
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |