Присоветуйте UPS |
Ответить | Страница 12> |
Автор | |
Действительный член Присоединился: 25 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 169 |
Опубликовано: 12 Декабрь 2006 09:33 |
Добрый день, коллеги!
Есть задачка: нужен маленький UPS для установки в шкаф, при том на DIN-рейку. Его задача держать питание контроллера, который должен успеть передать информацию о том, что основное питание пропало и корректно завершить работу. Заранее спасибо, Николай. |
|
Новичок Присоединился: 22 Сентябрь 2006 Online Status: Offline Публикации: 8 |
|
Попробуйте посмотреть у Siemens
(на последней странице ПДФ-а) |
|
Действительный член Присоединился: 25 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 169 |
|
Эх, там батарея отдельная... Не катит.
|
|
Действительный член Присоединился: 27 Ноябрь 2006 Категория: Albania Online Status: Offline Публикации: 134 |
|
ммм... на дин-рейку что-то не слышал (если что-то есть, сам возьму на вооружение), а в принципе, если контроллер в шкафу, то на полку вполне можно поставить UPS APC-500/
в общем, небольшой такой, на память, габариты 250х100х110 фикня, короче |
|
Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой.
Плачь, и ты будешь плакать в одиночестве. |
|
Действительный член Присоединился: 25 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 169 |
|
не кузяво в шкаф ставить на полку. ой как некузяво. вообще, есть и на DIN, но у него выход ~220 - хотелось бы =24...
|
|
Действительный член Присоединился: 14 Январь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 322 |
|
Блок ББП-24 от "Электронные технологии" г.Тверь, сами пока не пробовали но хотим, как устанавливается не знаю |
|
Сергей
|
|
Prosoft.ru Присоединился: 25 Июль 2006 Online Status: Offline Публикации: 4 |
|
Просьба сообщить мощность контроллера и входное напряжение (перемееных ток,постоянное напряжение)? |
|
Действительный член Присоединился: 25 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 169 |
|
Суммарная необходимая мощность потребления 250Вт. Входное напряжение либо ~220В либо =24В, выход =24В. Время работы UPS при полной нагрузке должно быть порядка 5 минут. |
|
Prosoft.ru Присоединился: 25 Июль 2006 Online Status: Offline Публикации: 4 |
|
Оптимальным решением являются системы бесперебойного питания постоянного тока фирмы Siemens DC UPS 15A + АБ 6EP1935-6ME21 или типа того: источники питания для монтажа на DIN-рейку с поддержкой АБ (фирмы XP Power DNR240-24PS24#, Phoenix и др.): вход 230 VAC, выход 24В/10A - АБ, естественно, устанавливается на стеллаж/полку.
|
|
Участник Присоединился: 01 Ноябрь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 51 |
|
Больше года пользуем UPS на рейку от Феникс Контакт. Кстати получше Сименса будет. Только вот батарею рекомендую ставить свою а не фирменную - уж больно много они за нее просят.
Если решение бюджетное можно использовать MeanWell серию ADxx-AAL, тоже с внешним аккумулятором. |
|
Ответить | Страница 12> |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |