На объекте стоят ADAM. Опрос ведётся по 485. Планируется модернизация. Опрос будет MODBUS, PROFIBUS. Существуют ли готовые решения для преобразования 485 --> MODBUS, PROFIBUS? Интересны как аппаратные, так и программные.
а как насчет использования адамов с модбасом?кстати адамы какой серии?
а как насчет использования адамов с модбасом?кстати адамы какой серии?
Адамы - 4015, 4018(без модбаса). Хотелось бы узнать как можно с Адамов с протоколом Advantech инфу принимать по Modbus. Какая-нибудь коробушка наверняка есть.
вот чего е знаю того не знаю, а почему именно модбас?если кроме адамов у вас ничего нет, то их можно напрямую пихать в скаду через орс-сервер поддерживающий их протокол. такие точно есть у прософта и авантека.
Собираемся ставить ABB, можно опрашивать Адамы, поддерживающие МОДБАС, прямо с АББшного контроллера. Но на объекте стоят старые АДАМы. Можно оставить их по старому, но надёжность ниже будет, чем всё будет опрашиваться через АББ. В идеале хочется чтобы старые АДАМы опрашивались через контроллер АББ.
тогда думаю вам стоит подумать том чтобы написать свою программу для контроллера чтобы он мог опрашивать адамы по их протоколам. никакой сложности я в этом не вижу, протокол описан подробно в мануале для Адамов.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме