ПК на жесткий температурный диапазон |
Ответить | Страница 12> |
Автор | |
Новичок Присоединился: 14 Сентябрь 2006 Online Status: Offline Публикации: 15 |
Опубликовано: 03 Ноябрь 2006 12:39 |
Господа, не могу для себя определить. Прошу вас о поддержке... Большой ряд компаний выпускает ПК, контроллеры на расширенный температ. диапазон -40... +85 (в том числе и наш любимый Фаствел). Используется при этом процессора Intel, рассчитанные вроде бы как на "коммерческие градусы". Где здесь собака порылась?
|
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 07 Октябрь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 359 |
|
Ну видимо в них устанавливают процессоры специального отбора, реально работающие на таких температурах. Да и отрицательные температуры ЦПУ переносят нормально, не зря же экстремалы охлаждают их жидким азотом или элементами Пельтье.
|
|
Новичок Присоединился: 14 Сентябрь 2006 Online Status: Offline Публикации: 15 |
|
Т.е. существует отдельная , "экстемальная" линейка Intel?
|
|
Участник Присоединился: 23 Декабрь 2003 Online Status: Offline Публикации: 83 |
|
|
|
Участник Присоединился: 23 Декабрь 2003 Online Status: Offline Публикации: 83 |
|
Что касается микропроцессоров и fastwel: поглядел в datasheet микропроцессора National Semiconductor Geode GX1-300B-85-2.0 - указан рабочий диапазон корпуса (Operating Case Temperature) 0°C...+85°C. Судя по фото платы он используется в продукте fastwel CPU686-CAN http://www.fastwel.ru/products/micropc/micropccpu/240107.html в спецификации продукта заявлен рабочий диапазон -40°C...+85°C. возможно, есть версии Geode с расширенным диапазоном, но в datasheet не нашел... |
|
Новичок Присоединился: 14 Сентябрь 2006 Online Status: Offline Публикации: 15 |
|
Вот-вот.... Примерно так вопрос и возник.... У Фаствела есть модели и на Geode и на Intel и все обязательно позиционируются "...-40....+85"
|
|
Участник Присоединился: 23 Декабрь 2003 Online Status: Offline Публикации: 83 |
|
имхо: могут объяснить так: 1) применен спец отбор изделий, жесткое тестирование; 2) применены специальные схемные решения; 3) это "рабочая" температура, при которой прибор будет работать (после прогрева), но при которой нет 100% гарантии нормального включения 4) проверено:работает |
|
Prosoft.ru Присоединился: 14 Октябрь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 13 |
|
Господин Flows прав в своих предположениях, все определяется тестированием компонент. Конечно, не каждый ЦП заработает на -40, но есть такие, которые Да. Именно они и используются в решениях для экстремальных условий эксплутации. |
|
Новичок Присоединился: 14 Сентябрь 2006 Online Status: Offline Публикации: 15 |
|
Т.е. на выходе общего производства ЦП происходит рассортировка типа "выдержали -40 >>> направо>>> производителям промышленных ПК, не выдержали >>> налево >>> всему остальному неприхотливому человечеству???? |
|
Prosoft.ru Присоединился: 14 Октябрь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 13 |
|
Возможно, Ваши формулировки излишне эмоциональны, military, но суть Вы передали очень верно. P.S. "неприхотиливому человечеству" ЦП на -40 и даром не нужны, а по деньгам и, которые за них просят, и подавно =)))) |
|
Ответить | Страница 12> |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |