| Расходомер на попутный газ | 
| Столкнулись с проблемой замера попутного нетяного газа маленького расхода F=0,5-6 м3/час, Р=0,07 МПа, Плотность 1,05-1,25 кг/м3. Может кто из знатоков подскажет. С уважением, bsm011 | |
|  | |
| Для газа наверное позволительно использовать кориолисовы расходомеры, посмотрите их на www.metran.ru | |
| 
     Сергей
     | |
|  | |
| У Метрана на такой расход нет расходомеров. | |
|  | |
| Термомассовые расходомеры работают от нулевого расхода, например KURZ Instruments. Посмотрите на этой страничке http://www.konvels.ru/preview.htm?id=68 "Термомассовые расходомеры ..". 
 | |
| 
     Мария
     | |
|  | |
| 
   Можно посмотреть что-нибудь у Bronkhorst.
    | |
|  | |
| bsm011, добрый день! удалось Вам что-то подобрать? интересен очень такой опыт 
 | |
| 
     Мария
     | |
|  | |
| Хотим попробовать РС-СПА-М изготовитель ООО "Интер инвест прибор", через пару месяцев будут результаты. Термомассовые расходомеры выглядят красиво, но стоят по моему, от 5 тыс.у.е. | |
|  | |
| спасибо, почитаю про них термомассовые - думаю, у Вас не сильно большой диаметр? в районе $4х | |
| 
     Мария
     | |
|  | |
| Для учета попутного газа есть сертифицированные расходомеры фирмы Photon Control, созданные специально для этих целей. Оптические расходомеры Focus позволяют измерять расход газа в трубопроводах диаметром от 50 до 1000 мм с абсолютным давлением газа от 0,8 Бар до 100  Подробная информация www.inno-tech.ru | |
|  | |
| 
   В ИСУПе журнале писали в 2007, в пром АСУ и контроллерах тоже в 2007, в Авт пром в 2006. проблема много где подробно освещалась 
    | |
|  | |
| Ответить   | Страница 12> | 
| Переход на форум | Права доступа на форуме  Вы  не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |