Огромное спасибо за Ваши ответы.
Нашел описание конфигурации дистанционной защиты ф. АВВ REL511.
С конфигуоацией все стало достаточно понятно. ВСе монтируется на стандартном корпусе 1/2*19" или 3/4*19". Класс защиты корпуса IP40 или IP54.
У стройство имеет 13 функциональных элементов (модулей):
1. Корпус размером 1/2*19" или 3/4*19" с шиной обмена данных. :)
2. МикроМК 32-бит с 12 сигнальными процессорами, 8МБ SRАМ, 8 МБ Flash и 1 MB Code Memory.
3. Интерфейс человек-машина HMI (индикаторы, кнопки и т.д.).
4. Вводной модуль милиамперный MIM (6 независимых аналоговых входов).
5. Вводной бинарный модуль BIM (16 оптически изолированных БВ).
6. Выводной бинарный модуль BOM (24 однополюсных БВ или 12 двухполюсных).
7. Бинарный ввод/вывод модуль IOM (8 оптически изолированных БВ, 10 оптически изолированных БВых и 2 скоростных сигнальных выхода).
8. Модуль обмена данными DCM.
9. Блок измерительных трансформаторов TRM (5*CT + 5*VT).
10. Модуль-плата АЦП (12-бит, 2 канала по 5 вводов + Мультиплексор, 2 кГц) ADM.
11. Модуль последовательного интерфейса CSM.
12. Модуль световых индикаторов LED.
13. Модуть питания PSM.
Для интереса посмотрел какие реле частоты сейчас выпускают ф. АВВ, на примере реле SPAF140, SPAF340.
SPAF140 - Контролирует две фазы напряжения (А и С), без контроля тока. Bмеет 4 БВ (однопол.) и 4 БВых (двухполюс.) Последовательный порт.
SPAF340 - Контролирует две фазы напряжения (А и С), без контроля тока. Bмеет 5 БВ (однопол.) и 8 БВых (двухполюс.) Последовательный порт. Хотя есть клеммы для подвода токовых цепей (3-х фаз) и цепей напряжения (3-х фаз).