Имеется следующая проблема. Контроллеры с проектами Изаграф 3 установлены у нас по всему заводу. Функция - опрос анализаторов электроэнергии (RS485, Modbus RTU) и обмен с верхним уровнем через Ethernet. В одном из шкафов контроллер постоянно виснет. При этом картина следующая. Устанавливаем новый контроллер, он работает несколько недель без проблем, затем зависает. После перезагрузки работает иногда несколько часов, иногда около суток, а иногда и полчаса, а затем опять зависание. Больше от этого контроллера ничего не добиться. Ставим новый контроллер - ситуация повторяется. Сначала работает без проблем несколько недель, потом одни зависания. Таким образом мы "обработали" уже 3 контроллера:
1. Изначально установленный интегратором i8437. Этот контроллер после зависаний на объекте зависал даже на стенде в "тепличных" условиях, с элементарным проектом Изаграф.
2. После этого поставили запасной i8437, результат аналогичный, разница в том, что на стенде контроллер не зависает.
3. Слегка модифицировали проект и залили его в i7188EG. То же самое: работает несколько недель без проблем, затем сплошные зависания. На стенде пока не проверял.
До этого в том же шкафу несколько месяцев подряд без проблем работал i7188EX с программой vxcomm в режиме "вирутального СОМ-порта".
Зависания никак не кореллируют с включением/отключением мощного цехового оборудования. Отправили неисправный контроллер интегратору, но воз и ныне там. Следствие зашло в тупик :(
Прошу помочь специалистов по контроллерам ICP. Может, у кого-то возникала аналогичная ситуация?
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
У ИКОС кажись сертифицированный центр по обслуживанию этих контроллеров. Попробуйте обратится к ним.
Попробуйте посмотреть "утечку" памяти в контроллере - такая возможность реализуется через Control Panel - System и, кстати, находившийся на стенде контроллер (тот, что не "вис") обменивался данными с "верхом"?
Первоначально опубликовано SIBER
Попробуйте посмотреть "утечку" памяти в контроллере - такая возможность реализуется через Control Panel - System и, кстати, находившийся на стенде контроллер (тот, что не "вис") обменивался данными с "верхом"?
Можно уточнить, Control Panel - System - это наверное про Wincon? У меня 7188 и 8437 с MiniOS7.
Контроллер №2, который не вис на стенде, с верхом не обменивался. Попробую воспроизвести ситуацию. А что, бывают ситуации, когда обмен с верхом вызывает зависание 8437? Все контроллеры, кроме девайса в злополучном шкафу, ведут нормальный обмен Заранее благодарю за ответ...
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Прошу прощения, напутал - действительно имелся ввиду WinCon8000... Вообще, видимо, наблюдается некая системная вещь и, я не исключаю, связанная с текущими прошивками контроллера. Попробуйте уточнить с какой вы работаете и какие еще существуют.
Сохраняете ли вы на флеш-диске контроллера какие-либо данные или архивы? Частые перезаписи быстроубивают флеш, хотя миллион циклов кажется очень много.
Нет, не сохраняю ни на флешке (этого Изаграф даже не позволяет), ни в EEPROM.
На стенде контроллеры №№ 2 и 3 работают без проблем (уже проверено, в том числе и с опросом от сервера). Перелопатили схему шкафа, чтобы исключить кривой монтаж. Картина получилась следующая: контроллер подключен напрямую к блоку питания, последний запитан от бесперебойника APC. От контроллера отключено все, кроме сети (идет на преобразователь в оптику, установленный в том же шкафу), даже слейвы на 485м отцепили - и все равно зависание. Сейчас отключили питание от сети, все работает от аккума в бесперебойнике. Посмотрим, зависнет или нет до полной разрядки аккумулятора.
Вообще, очень странно. Изаграф должен поддерживать watchdog, а со сторожевым таймером зависания крайне маловероятны. И как сие может быть? Может, китаезы забыли включить watchdog в свой таргет?
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
"В одном из шкафов контроллер постоянно виснет." - это один и то же шкаф или каждый раз разные ? Такое ощущение, что где то рядом мощный источник электромагнитных излучений, попробуйте шкаф перенести.
Рядом есть крупная синхронная машина, но контроллер виснет даже когда она отключена.
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
По близости ни где не проходят высоковольтные кабеля или сварочные работы ? Сварщики любят цеплять сварочные аппараты на те же автоматы что питают автоматику и контроллеры (но это они делают не со зла).
Кстати как там эксперимент с питанием от аккума в бесперебойнике ? Если сбоев нет значит по сети питания прилетает глюк.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме