Solo Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 23 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 11
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Solo Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Блоки питания
    Опубликовано: 23 Июнь 2006 10:10

Добрый день!

При проектировании системы возникли вопросы:

1. Дает ли параллельное подключение двух источников питания увеличение выходного тока?

2. Насколько корректным является объединение "минусов" блоков питания для организации общей точки разных каркасов контроллеров и чем это черевато?

Подскажите, если не сложно.

Наверх
BIGNICK Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 25 Март 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 169
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - BIGNICK Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Июнь 2006 10:27
1. Если выход DC, скорее всего да (но надо смотреть источник). Объединять ИП только через диоды!. Для верности и минусы тоже через диоды.
2. Объединяем. Ничего криминального не происходило пока.
Наверх
gggg Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Декабрь 2004
Online Status: Offline
Публикации: 321
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - gggg Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Июнь 2006 10:29

мы тоже так делали и тоже через диоды, это стандартный подход

Наверх
m1khey Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 24 Май 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 15
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - m1khey Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Июнь 2006 10:30

1. Паралельное подключение двух источников питания дает увеличение мощности а тк напряжение не меняется соответственно увеличивается возможное потребление тока.

2. В электрических цепях просто необходимо объединение минусов блоков питания тк к примеру если есть два не связанных ИП один питает датчики а другой общие входы выходы контроллеров то контроллер просто "не поймет" сигнал.

Наверх
Solo Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 23 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 11
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Solo Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Июнь 2006 11:11

Премного благодарен Всем за ответы.

Отдельное спасибо за диоды, т.к. тоже был больной вопрос. Насколько я понимаю, диоды для того, чтобы в случае выхода из строя одного он "не потащил" за собой второй?

И по второму пункту : требуется ли заземление объедененного "минуса" и для какой цели? 

Наверх
BIGNICK Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 25 Март 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 169
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - BIGNICK Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Июнь 2006 11:22
1. Ага.
2. А зачем замлить-то? Какой смысл? Сам ИП землить, там специальный контакт для этого предусмотрен.
Наверх
ssazonov Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 04 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 76
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - ssazonov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Июнь 2006 11:22

1. Слишком категоричные высказывания насчет обязателного использования диодов! Стандартный подход - подключение с использованием диодов для резервирования источников, так называемый режим N+1! Каждый "правильный" производитель источников указывает в документации на конкретный источник возможность (или не возможность) запараллеливания (и сколько максимально таких источников может быть запараллелено), т.к. имеется несколько технических решений распределения мошности для импульсных БП (например, current sharing, с помощью дополнительной связи по отдельному проводу и работа в режиме master-slave и т.п. Варианты запараллеливания обсуждались в журнале "Современная электроника" www.soel.ru рекомендую посмотреть).  Поэтому, я бы не стал так безапелляционно утверждать, что импульсные источники можно все безоговорочно параллелить!

2. Объединять можно и "нужно", но надо внимательно следить чтобы эта общая точка не "сидела" на общем заземлении, а то можно получить небольшой "бабах".

Наверх
BIGNICK Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 25 Март 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 169
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - BIGNICK Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Июнь 2006 11:32
Первоначально опубликовано ssazonov

1. Слишком категоричные высказывания насчет обязателного использования диодов! Стандартный подход - подключение с использованием диодов для резервирования источников, так называемый режим N+1!


Я думаю, если бы речь шла о столь сложных устройствах, то подобного вопроса не появилось бы.
Наверх
ssazonov Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 04 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 76
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - ssazonov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Июнь 2006 11:40

Столь сложных?!

Это теперь становится "нормой жизни" у ведущих производителей БП, самая рапространенная схема с использованием "пассивного распределения токов" (current sharing, для 2-х источников ток распределяется в соотношении примерно 60/40%), для таких источников использование диодов "противопоказано"! Поэтому, предлагаю закрыть обсуждение, т.к. у производителя в документации на каждый конкретный источник все прописано (как включать и т.п.)!

 

Наверх
Solo Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 23 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 11
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Solo Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Июнь 2006 11:43

Заземление ИП учтено, но все равно спасибо за подтверждение.

Ссылка тоже полезная.

Уважаемый ssazonov, а что вы имеете в виду под словом "бабах" в случае с заземлением?