Релейный контроллер (интеллектуальное рел |
|
Порекомендуйте пожалуйста контроллер информационой мощностью порядка 100 дискретных входов и 100 релейных выходов (возможно расширение с помощью модулей вв./выв.). Посути нужен релейный контролллер но с большим числом вх. вых.
|
|
![]() |
|
|
WAGO_IO При таком кол-ве дискретных каналов по цене вне конкуренции. |
|
![]() |
|
|
Что-то у них релейными модулями не пахнет, только дискретные выходы нашел. Не могли бы вы дать ссылку почитать про это дело.
|
|
![]() |
|
|
Ну, тогда FASTWEL I/O http://www.fastwel.ru/products/. Если там нет, то по запросу на info@prosoft.ru |
|
![]() |
|
|
Есть выходы до 220В 16А. можно тутачки понюхать www.wago.ru или www.wago.com
|
|
![]() |
|
|
|
|
Александр Бурмистров,
www.entels.ru |
|
![]() |
|
|
Подойдет Fastwel CPU-188+UNIO-96-5(2шт)+TBR-8(12шт)+TBI-24(4шт). Или серия ADAM4000, ADAM4051-дискретный ввод, ADAM4068-релейный выход |
|
|
Сергей
|
|
![]() |
|
|
Подойдёт контроллер SAIA-Burgess. PCD2 или PCD3. Вот конфигурация для PCD2: PCD2.M150+ PCD2.C100+PCD2.K110 - процессор с расширением Входы PCD2.E165 - 16 входов - 7 модулей Выходы: PCD2.A460+PCD2.K241+2*PCD2.K551 - 16 выходов релейных по 16А с перекидным контактом, необходимо 7 комплектов Подробную документацию можно найти на сайте производителя www.sbc-support.ch, либо на русском здесь www.numerix.ru
|
|
![]() |
|
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
|
Уважаемый Vmike! Мне кажется, Вы излишне категоричны. WAGO IO будет иметь определенное преимущество в малоканальных системах, когда нужно иметь контроллер без излишней избыточности по каналам ввод-вывода. В данном случае решение на ADAM-5510KW представляется мне более экономичным. Для этого контроллера модули сами по себе стоят дешевле при расчете на 1 канал. Нет проблем с релейными выходами. А расширение легко решается с помощью дополнительных блоков ADAM-5000/485 или ADAM-5000E.
|
|
![]() |
|
Ответить
|
Страница 12> |
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |