Здравствуйте, уважаемые коллеги!
У нас возникла сложность: технологический персонал научился отключать панель с контроллерами на время срыва графиков, срыва технологических режимов и т.п. При проектировании в существующие системы не закладывалась возможность отслеживать такие вещи. Требуется отслеживать, когда включали/отключали питание на панели. К сожалению, все дискретные входа в существующей схеме заняты. Что предложит общественность? |
|
Новичок Присоединился: 12 Май 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 6 |
|
Думаю, должен уточнить.
Отключают панель с контроллерами на подвижной машине (коксовыталкиватель), связь с которой - по радиоканалу (модемы от ICPDAS). Во время работы машины связь с ней может рваться (особенности ландшафта), поэтому по обрыву связи судить о чём-либо невозможно. Контроллер сбора данных на машине на случай обрыва связи имеет буфер, и при восстановлении связи выдаёт данные оттуда. Так что по отсутствию данных в базе можно сказать, что контроллер отключали. Но это нужно подтвердить чем-нибудь вроде лога отключения питания. |
|
Действительный член Присоединился: 19 Май 2004 Категория: Zimbabwe Online Status: Offline Публикации: 108 |
|
Если на котроллере есть время, то и пишите в этот буфер время, циклом. При любом восстановлении связи и отдельным запросом считывайте массив с метками времени с контроллера и вычисляете нерабочие интервалы.
|
|
Новичок Присоединился: 12 Май 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 6 |
|
Предварительно решение было именно такое. Однако возник вопрос, нету ли чего-нибудь этакого... Волшебного... Не очень хочется лезть в программу контроллера по некоторым причинам...
|
|
Действительный член Присоединился: 24 Декабрь 2004 Online Status: Offline Публикации: 321 |
|
ну лезть в программу в любом случае уже придется, т.к. Вам надо будет дополнить программу функциями записи временных точек, только сделайте так что бы была возможность отображать этот лог файл, и пусть об этом знают те кто отключает питание, что все их хитрости будут очевидны всем |
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 23 Июнь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 172 |
|
Может само питание контроллировать? Попробуйте поставить какой-нибудь регистратор, например TMT производства VE в опции с флеш: http://www.vertesz.ru/tmt.htm
|
|
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный |
|
Новичок Присоединился: 12 Май 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 6 |
|
Примерно такое и интересовало, но это из пушки по воробьям :( |
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 07 Октябрь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 359 |
|
Регистратор Adam-4018M (он случайно всплыл в другом топике) |
|
Новичок Присоединился: 12 Май 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 6 |
|
Хм... Пожалуй. Спасибо за наводку. А вообще, наверное, будем мастерить свой спичечный коробок :) |
|
Участник Присоединился: 27 Апрель 2005 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 81 |
|
Самый простой метод: при запуске контроллера запоминать время запуска. Затем на верхнем уровне просматривать. Не будете знать, когда выключали панель, но будете знать когда включили!
Доп. дискретные входы. Например я использую контроллер ICOP-6015 (6016). У него есть разъем ISA. Через него можно организовать 16 линий ввода.
|
|
Ответить | Страница 12> |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |