WAGO, завис TCP. ?? |
Ответить ![]() |
Страница 12> |
Автор | |
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 22 Январь 2006 14:43 |
На одном из объектов зависла связь по TCP с ВАГО 750-841. Генезис (не 32 - застыли показания на удаленной станции инженера - пропала связь Gateway с контроллером. Возможно влияние сварочных работ в близости от Ethernet-кабеля. Причем, самое непонятное для меня, - АРМ оператора связь не терял, работает исправно. Контроллер исправно реализует алгоритмы управления. - Перезагрузка ЭВМ станции инженера не помогает, кабель прозванивается. Связи Gateway c контроллером по прежнему нет. - После перезапуска сетевого коммутатора отпадает и АРМ оператора с теми же признаками. - связь не наблюдается ни при работе через коммутатор, ни при подключении напрямую через перекрестный кабель. - Контроллер управляет, благо - все было в автомате. Проуправлял он таким образом - полностью автономно, операторы слепы - чуть более суток. Останавливаться нельзя было - морозы, померзнут трубы. На ручное управление по-месту переходить не желали.
Пришлось выехать, и вот что я увидел помимо вышеужеописанного: - контроллер пингуется как с АРМ оператора, так и со станции инженера - доступен веб-интерфейс контроллера - а вот Gateway по TCP связываться никак не хотел. Деалаю выводы, что дело в софте на ЭВМ, т.к. раз контроллер пингуется, веб-интерфейс работает, следовательно, дело не в контроллере и не в сети. Проверяем OPC-сервер, пробуем DDE-сервер, вывод - плох Gateway. Нашел, что у Gateway на АРМ оператора битый symbol-файл, потому что: - путь к нему не отображался в Gateway>Inspector - открыв его обнаружил в нем всего три-четыре строчки, причем в последней строке явные "крокозяблики" (точно нерукописные). На станции инженера с symbol-файлом этих проблем не было, все нормально, но связи нет.
Сношу ОС и софт на АРМ оператора, ставлю все с нуля - не помогает, хотя symbol-файл в Gateway прописался. Вывод - не в АРМ дело. Идем дальше. Достаем резервный 750-841, врубаю его в сеть - все отлично работает, связь есть. Переходим на ручной. Перезапускаю откзавший ВАГО (выкл/вкл питания) - пошла связь. От греха подальше быстренько заменили ВАГО-башку на резервную и переводимся обратно в автомат.
За кружечкой крепкого чая делаем выводы и формулируем вопросы участникам форума, специалистам по ВАГО и КоДеСис: Вывод: (Другое в голову не приходит, поэтому прошу поправить, если есть соображения, мысли) Завис код, управляющий протоколом TCP, ведь ping-, http- протоколы работали нормально. Что является причиной такого зависания неизвестно и непонятно, но условно можно списать на проведение сварочных работ, однако сомневаюсь (если бы погорело все - вопросов нет). Вопросы: 1. Как объяснить, что разные ЭВМ, обращающиеся к одному контроллеру, потеряли связь в разное время? Разница 4-5 часов, отказ АРМ оператора спровоцирован перезапуском свитча (вкл/выкл питания). 2. Как здесь мог испортиться symbol-файл? Подгружается ли он из контроллера при инициализации Gateway? (при прошивке что-то похожее загружается в контроллер). 3. Можно ли и как реализовать fieldbus-watchdog перезапускающий только сетевой обмен и не останавливающий логику управления? Видел его в какой-то библиотеке, но понял, что действия на него программируются пользователем. А другое что-то просто перезапускает контроллер, но так не надо.
Буду рад любым соображениям, высказываниям, мыслям. Ставки на ВАГО довольно высоки. Да еще и LabView навязывают, а все заказчики между собой общаются, ничего не скроешь.
Уважаемые специалисты Прософта, подскажите куда обращаться, где знающие люди? Как и есть ли смысл поконтачить с немцам? Хотелось бы прояснить ситуацию. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Поправлюсь сразу: Видимо, завис Modbus TCP. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 15 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 112 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
А ModbusTCP OPC сервер внешний не пробовали? Чтобы исключить из цепочки все Codesys-ские дела.
|
|
Vladimir Voronenkov
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Нет, не пробовал. Думаю, что не в CoDeSys'е дело, ведь после полной переустановки Винды и всего софта ничего не поменялось. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 15 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 112 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Жаль конечно, что объект боевой и все нужно было исправлять. И замененная голова теперь уж точно не поделится своим опытом. Но все же: не зацепили ли где watchdog-ские регистры? см. пункт 6.5.1.1 и далее аглицкого описания на 750-841 |
|
Vladimir Voronenkov
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Эффект неприятный, хотя и интересный. Хорошо бы узнать, какова версия прошивки. Ну, и если она старая - обновление само собой напрашивается... |
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 27 Апрель 2005 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 81 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Не знаю, пригодится ли в данном случае мой опыт, но все же...
Я использовал связь по TCP между PC под WinXP и PC-based контроллером под DOS. При этом контроллер был сервером. Иногда при помехах на линии связи получалась такая ситуация: Для PC connect разрывается, а для контроллера нет. Получается такая же ситуация: ping работает, а связь нет, пока не перезапустишь контроллер. Выход - если в течении како-то времени контроллер не получает сообщений, он должен переоткрыть свой socket.
|
|
AlexZ
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Версия прошивки (firmware revision) 01.09.08(07). А где искать прошивку? НА wago.com не нашел ничего похожего. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 13 Октябрь 2005 Online Status: Offline Публикации: 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
хм...так что, где взять firmware это большая тайна??? |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Да видимо надо суппорт трясти. |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Страница 12> |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |