Есть ли необходимые сертификаты и разрешения для модулей ввода/вывода со взрывозащитой?
Хоть и дороже немного выходит, но уж очень изящно...
Дороговато... Даже сэкономленный шкаф, напичканный под завязку барьерами (недешевыми!), полностью не покрыл разницу в стоимости. А по 10 евро на канал дешевле было бы - одинаковая стоимость, но шкаф менее габаритный.
А! Скажу всем, что два шкафа сэкономил!
Первоначально опубликовано Petrov
..., но уж очень изящно...
Ну это я наврал.
Сейчас нарисовал все это дело. Контроллер длиной 1400 выглядит довольно устрашающе. Шесть килограммов ВАГИ.
Снимаю свой вопрос.
Оказалось, надо докупать модули питания 750-625. Таким образом, ВАГА выросла до 1700, аж засунуть ее нукуда. И прибавка в стоимости 1600 евро!
Дешевле лепить шкафы с барьерами...
ЗЫ: Простите за получившийся монолог.
так Вы будете ставить шкафчики с искрозащитой, а потом эти сигналы заводит в ПЛК? а в таком случае что ПЛК меньше получится по длине? и какой ПЛК будете брать тот же Ваго?
кстати та брибавка в стоимости 1600евро с учетом затрат на шкафчики или без учета, ведь их же надо собирать и все такое
монолог нарушен
Первоначально опубликовано gggg
так Вы будете ставить шкафчики с искрозащитой, а потом эти сигналы заводит в ПЛК? а в таком случае что ПЛК меньше получится по длине? и какой ПЛК будете брать тот же Ваго?
кстати та брибавка в стоимости 1600евро с учетом затрат на шкафчики или без учета, ведь их же надо собирать и все такое
что так рано? Дальний восток?
Если брать барьеры + обычные модули ввода-вывода, то нужен шкаф куда барьеры поставить, т.е. 3 шкафа собираются в щит (один силовой). ВАГА при это длиной около 500 мм. т.к. модули более плотные.
А если брать к ВАГЕ модули взрывозащищенные, то модули только 2-хканальные да еще и двойной ширины. + необходимо 5 блоков питания взрывозащищенных модулей, тоже ВАГОВских, четверной ширины, потому что на один блок можно повесить только 500 мА, а у меня 80 взрывозащищаемых сигналов...
+1600 - это с учетом стоиомсти убираемых шкафа, монтажных изделий и барьеров. Без учета стоимости сборки. Сборку все-равно придется мне самому делать и денег обычно за это мы не берем, почему-то...
нет ближний
все понятно, кстати там же у Ваги можно в несколько рядов все это хозяйство налепить, при помощи:
оконечный модуль для расширения внутр шины 750-627
ответный модуль для расширения внутр шины 750-628
ну и кабель в составе,
если не жалко 1600 евро то всетаки в одном шкафу и на одном контролллере лучше,
а за сборку шкафов надо брать деньги - нельзя работать бесплатно
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме