Genesis32 |
|
Ситуация: GraphWorX32 Genesis32 6.11 при переходе в режим "Исполнение" (для открытой экранной формы, или созданной, например, для простоты эксперимента с одним элементом отображения или ввода) вызывал интерфейс ОРС сервера IOPCAsync2::Refresh2() и у нас в созданной системе всё прекрасно работало. GraphWorX32 Genesis32 7.0 не делает этого (и у нас на видеограммах не адекватно реальным значениям тегов отоборажаются элементы технологической схемы. Сменишь одну видеограмму на другую и вернёшься обратно всё иногда восстанавливается, а иногда нет. Отображение не предсказуемо. Вопрос: Из-за чего это может происходить и как настроить, если это возможно, GraphWorX32 7.0 вызывать вышеупомянутый метод интерфейса. |
|
|
Александр
|
|
![]() |
|
|
Добрый день!
Воспроизвести описанную Вами ситуацию мне это не удалось - GraphWorX 7.0 благополучно обновляет экранную форму при переходе в режим исполнения. Тем не менее имеет смысл сделать следующее:
1. Установить хотфикс для GWX (Недавно вышло большое количество хотфиксов для различных приложений ICONICS). Взять их можно или на сайте ICONICS или здесь:
2. Пришлите мне Ваш файл GWX (dolgova@prosoft.ru), с которым возникает проблема обновления.
С уважением
А. Долгова
|
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |