Подскажите пожалуйста решение проблемы: Заказчик решил вынести наш шкафчик с аппаратурой в помещение без отопления. Зимой температура опускается до -40. Обычно мы используем риталловские термостаты, но они от -10. Задача обычная - не включать аппаратуру пока не прогреется шкаф.
Подскажите фирму производителя термостатов от –40. Спасибо.
Не понятно в чем проблемма. Риталловский термостат имеет градуировку от -10, а не температурный диапазон. При какой конкретно температуре вы хотите давать разрешение на включение.
Вопрос не такой простой как кажется на первый взгляд. Шкаф должен не просто прогреться, а прогреться выше точки росы, иначе Вы включите теплую, но мокрую аппаратуру. Поэтому температура включения у Вас явно выше -10 и с градуировкой термостата проблем нет. Вы ставите например +20 и подключаетесь к контакту на охлаждение. После его срабатывания Вы либо ждете пару часов до включения питания, либо ставите еще гидростат и отслеживаете падение относительной влажности ниже 60%, и включаете питание по совпадению 2 условий.
Проблема в том, что официальная риталовская документация (доступная нам) не говорит "условия эксплуатации от -40 до + 40". Оф.дистрибьютор устно сказал, что термостат при такой температуре не работает (дипазон не причем). Термосты с гидростатом мы использовали и прогревали шкаф при положительной температуре (расчитывая точку росы на основании значеня влажности ) от -10. Можно предположить, что термостаты с инертным газом боятся скорее высоких температур (разрыв баллона). Но нужна _бумага_ с раб.диапазоном.
Официальную рабочую температуру от -40 Вы не найдете.
Однако зачем усложнять - возьмите самый дешевый термостат с биметаллической пластиной. Хотя он тоже от -10, но там ломаться просто нечему.
Купите тогда у Rittal их внутришкафный нагреватель. У него диапазон -33 +65
...Вопрос не такой простой как кажется на первый взгляд. Шкаф должен не просто прогреться, а прогреться выше точки росы, иначе Вы включите теплую, но мокрую аппаратуру.
Интересно какая это точка росы проявляется при нагреве..
Можно еще сделать обогрев с использованием саморегулирующего кабеля, тут вообще не нужны ни какие устройства, температура бкдет поддерживаться автоматически
Температура образования конденсата. Начиная нагревать шкаф с отрицательной отметки температуры - неизбежно пройдете точку росы, при которой образуется конденсат. Аппаратуру надо прогреть до полного высыхания. Влажность внутри шкафа контролируется гидростатом. Чем выше относительная влажность, тем выше должна быть температура воздуха для образования конденсата. Например при температуре воздуха в (+10) град. Ц. при относительной влажности 30% конденсат образуется при (- 6 ) г.ц. а при отн. влажности 95% - при (+9)м.
Насколько я помню физику, точка росы появляется при "охлаждении" воздуха, когда повышается относительная влажность, и при достижении 100% излишек влаги конденсируется, при нагреве-же, наоборот происходит уменьшение относительной влажности. На этом принципе кстати построены осушители воздуха.
Первоначально опубликовано Pzotov
Насколько я помню физику, точка росы появляется при "охлаждении" воздуха, когда повышается относительная влажность, и при достижении 100% излишек влаги конденсируется, при нагреве-же, наоборот происходит уменьшение относительной влажности. На этом принципе кстати построены осушители воздуха.
Точке росы по барабану, сверху ее проходят или снизу. Факт, что в ней происходит выпадение конденсата, который необходимо отвести в отдельный объем.
Когда у нас есть нагреватель, то вокруг него существует локальный перегрев и влага выделится именно там, а не на аппаратуре, если только вы не засунули нагреватель в середину.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме