...Далее запустите на сервере оснастку консоль mmcи добавьте в нее оснастку управления компьютером, выберите компьютер клиента, если оснастка подключится и покажет пользователей и группы то обратный вызов должен проходит...
Подключил оснастку, но пишет "Ошибка: Отказано в доступе"....
Забыл рассказать о немало важном факте. Дело в том, что при удостоверении “Текущий пользователь”клиент подключается к запущенному OPC(запись – доступно, значения – не доступны). Но при удостоверении “Запускающий пользователь” клиент запускает новый экземпляр OPC, и если до этого не было запущено других экземпляров OPC, то клиент и записывает, и получает значения.
Попробуйте поднять аудит доступа, посмотрите под каким пользователем входит сервер на клиента, так же при подключении оснастки управления можно наблюдать доступ пользователя к системной сетевой шаре. Вообще довольно странно у вас точно не гостевой режим на клиенте? может есть какие то политики в домене?
Брандмауэр? Антивирус?
Вы для создания сетевого пароля использовали локального пользователя?
Имя машины клиента\Имя локального пользователя?
Необходимо проверить кому установлен запрет доступа из сети в результирующей политике лучше все смотреть
Да и пожалуй для очистки совести в файле "C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts" на сервере
пропишите короткое имя клиента пример:
192.168.0.22 OPCClient
желательно, что бы это имя удовлетворяло требованиям NetBIOS (не более 12 латинских символов)
Да и в вашем случае лучше попробовать режим "указанный пользователь" и изменение режима олицетворения остаеться в силе.
Первоначально опубликовано Dismay
На стороне сервера создать сетевой пароль для хоста клиента с указанием домена клиента (имеется в виду не домена в который входит клиентская машина а локальная база безопасности) Имя машины\Имя пользователя.
Попробовал добавить не Компьютер\Пользователь, а Домен\Пользователь… И всё заработало: и доступ на компьютер клиента, и оснастка, и полноценный доступ клиента к OPC.
Это зависит от уровня обновленности системы безопасности, вообще в любом случае проверка пользователя происходит сначала на контроллере домена, затем в локальной базе и вот тут возникает проблема. Я видел что бывает и так и так, не исповедимы пути индусов Билли, информации качественной тоже не получить. Так что про бубен то я не зря писал
Да, глубокая работа, бесценные данные ! Воистину - для сетевых (хак..) специалистов.
Напрашивается мысль - превратить бы все эти замечательные настройки из ручной формы в какую-нибудь автоматическую программу, постепенно довести до ума и скомпоновать как надо !
Тогда спецы пром-автоматчики с благодарностью заенялись своими ПЛК, проскочив через дебри сетевого администрирования !
С уважением, SAN
К сожалению, автоматизация упирается в отсутствие
возможности автоматического определения начальных условий сколько нибудь
однозначным образом. Главный принцип любой утилиты - "не навреди" не
может быть соблюден в данной ситуации, посему на данный момент я хочу
предложить на ваш суд новую сборку справки. Она завершена процентов на 70 и
будет готова к концу апреля ориентировочно. Буду рад любой помощи, замечания
так же приветствуются. Кстати многие весьма изощренные приемы, таки как перенос
прокси (хотя данный метод и запутан на первый взгляд он оказался весьма
эффективным) были созданы благодаря вопросам пользователей форума. Это к слову о
цене вопросов которые могут показаться глупыми и не быть заданными по этой
причине.
Первоначально опубликовано Dismay
...я хочу
предложить на ваш суд новую сборку справки. Она завершена процентов на 70 и
будет готова к концу апреля ориентировочно...
Ну, вот и конец апреля… Интересно узнать, на какой
стадии находится ваша справка. Уж больно
хочется на нее взглянуть.
OPC UA - и все проблемы решены
Александр Иванович (ALT)
Зачем столько проблем, есть файл помощи на ангийском - настройка dcom по winxp/2003, 3 страницы. все настраивается за 5 минут и работает без проблем. У меня три сервера в сети работают связанно через орс.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме