Здравствуйте. есть учебный чемодан: adam5511 в него непосредственно воткнуты 5051D 5056 и 5017. он уже подключён к 4572. Управление включением сигнализаций (охрана, пожар) через кнопки (разбили окно, движение, задымление, огонь).

Через что (rs232 или rs485) можно снять одним контроллером информацию с портов другого без участия ПК (если это вообще возможно).

И ещё.. пытаюсь достучацца до портов в/в через Adam ethernet IO. снимаю с Адам 4572 конфигурационной утилиты IP, ставлю в вышеназванную программу.. пинг проходит, а при попытке добавить пропингованное устройство выдаёться фраза "failure ti send command to this module".

Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Март 2005 12:36
Первоначально опубликовано Step@n

Через что (rs232 или rs485) можно снять одним контроллером информацию с портов другого без участия ПК

Через RS-232 либо RS-485. Программу нужно писать руками (Modbus master).

Первоначально опубликовано Step@n

пытаюсь достучацца до портов в/в через Adam ethernet IO. снимаю с Адам 4572 конфигурационной утилиты IP..

Adam Ethernet I/O не работает с преобразователем ADAM-4572. Она только для модулей с поддержкой Ethernet - ADAM-6000 и ADAM-5000/TCP.

Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Наверх
Step@n Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 12 Март 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Step@n Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Март 2005 18:04

а можно узнать поподробнее про реализацию сего протокола? библиотечку там какую брать.. может экзамплы какие есть.. или адреса сайтов где почитать об этом можно?

и ещё.. Unit ID для чего применяется? я выставил на одном АДАМе в "1" на втором - "3". первый подключил через 4572 в сеть, второй через сом1-сом1 к первому.. в tcp opc server (так она вроде) создал два устройства, указал один IP и разные ID первый понятно дело нормально мониторицца а второй не виден(6-й дип переключал по разному).. я догадываюсь что ерунду сделал.. просто других идей пока нет, а в юзер-мануале ничего не нашёл..

нашёл функцию com_232_install(void) но не совсем понимаю что она делает и зачем её писать отдельно от com_232_install(IsCustomDefine). 

а как будет работать в АДАМе функция printf() ? куда он писать-то будет?

Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Март 2005 19:11

Первоначально опубликовано Step@n

а можно узнать поподробнее про реализацию сего протокола? библиотечку там какую брать.. может экзамплы какие есть.. или адреса сайтов где почитать об этом можно?

Существует открытая документация на протокол Modbus. Она доступна здесь: http://public.modicon.com/85256AE8006D78B7/all/852566B70073220C85256752006EA537!OpenDocument

Библиотеки для реализации Modbus Master, к сожалению, для ADAM-5511 не существует. Можно попытаться воспользоваться библиотекой от ADAM-5510M, вдруг заработает... Если получится, сообщите об этом читателям!