Тема сообщения: RS-485 промышленном компе от Advantech PCA-6154
Автор: Alex_L
Тема: RS-485 промышленном компе от Advantech PCA-6154
Дата публикации: 18 Ноябрь 2003   14:59

Привет всем. Возникла проблемка с установкой RS-485 на СОМ2 в промышленном компьютере фирмы Advantech с материнкой РСА-6154. В описании, скачанном с сайта призводителя, указаны варианты установки перемычек СОМ2 на RS-232/422/485 (причем для RS-485 их два разных). Устанавливал как указано и ничего. Запускаю программу Modscan она  молчит, даже данные в порт не посылает. Переставляю перемычки обратно на RS-232 все работает как надо, на на экране видны передаваемые в порт данные. Кто знает как запустить RS-485 пожалуйста напишите, может прога другая нужна. Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Алексей.  




Ответов:
Автор: KozlovKS
Дата публикации: 18 Ноябрь 2003   15:12
 

При обмене по последовательному каналу СОМ2, настроенному как RS-485 в 6154, Вам необходимо иметь ввиду, что направление передачи данных регулируется служебным сигналом RTS. Так, при RTS = 1, активизирован передатчик RS-485 и идет передача данных от 6154 к модулю ADAM. При RTS = 0 канал RS-485 настроен на прием данных. Таким образом, если Вы хотите передавать данные на модули, то Вам необходимо установить сигнал RTS в единицу. Для этого необходимо записать в регистре управления модемом (базовый адрес + 3) единицу в первый бит. Для перевода порта RS-485 на прием необходимо снять сигнал RTS. Если используется доп. ПО для работы по порту, то там надо посмотреть опцию "RTS control", как в драйверах Advantech для модулей ADAM.



Автор: Alex_L
Дата публикации: 18 Ноябрь 2003   16:00
Про установки RTS я читал на форуме, но обнаружить их в программе Modscan32 не сумел, однко запуская программу Comtest в ней есть клавиши SETRTS и CLRRTS при нажатии на которые на выходе все равно ничего не меняется. Попробую пошукать  драйвера Advantech для модулей ADAM.


Автор: bessonov
Дата публикации: 18 Ноябрь 2003   16:14
Первоначально опубликовано Alex_L

Про установки RTS я читал на форуме, но обнаружить их в программе Modscan32 не сумел, однко запуская программу Comtest в ней есть клавиши SETRTS и CLRRTS при нажатии на которые на выходе все равно ничего не меняется. Попробую пошукать  драйвера Advantech для модулей ADAM.<!-- Message ''"" --><!-- Message ''"" -->


Может быть RS порт необходимо перевести в режим hardware flow kontrol ?

-------------
С уважением,
Бессонов Ян.


Автор: Alex_L
Дата публикации: 18 Ноябрь 2003   16:53
Возможно так оно и есть, но про это вроде бы ни где не упоминается. Если можно расскажите поподробнее как и где осуществить этот перевод. Спасибо.


Автор: bessonov
Дата публикации: 18 Ноябрь 2003   18:55
Первоначально опубликовано Alex_L

Возможно так оно и есть, но про это вроде бы ни где не упоминается. Если можно расскажите поподробнее как и где осуществить этот перевод. Спасибо.


Эта фишка есть ввинде.
"свойства сом1", "управление потоком"

-------------
С уважением,
Бессонов Ян.


Автор: Mike_K
Дата публикации: 19 Ноябрь 2003   09:19
Первоначально опубликовано Alex_L

Привет всем. Возникла проблемка с установкой RS-485 на СОМ2 в промышленном компьютере фирмы Advantech с материнкой РСА-6154. В

Все правильно так и должно быть. Специалисты прософт об этом умалчивают, первый раз нам и всучили ActiveDAQ и компьютер и модули мол идите все будет хорошо, а нет RTS там сам не поднимается. Если лень самим драйвера писать то внешний модуль используйте.

Проще докупить платку PCI 1602 или какой нибудь модуль RS232 - RS485 внешний. Мне больше нравится ICP - CON I-7520, там можно программно скорости переключать. Еще преимущество такого метода гальваническая развязка от компьютера, если далеко тянуть кабель и большое количество промышленных помех то это обязательно.



-------------
www.sinat.ru


Автор: Alex_L
Дата публикации: 19 Ноябрь 2003   10:38
При установки перемычек на RS-422/455 параметр управления потоком автоматически меняется на аппаратный. Спасибо за совет, попробовал, но не помогло.


Автор: Alex_L
Дата публикации: 19 Ноябрь 2003   10:40
Извините за наглость, а готового качнуть негде? Спасибо.


Автор: Mike_K
Дата публикации: 19 Ноябрь 2003   11:10

Первоначально опубликовано Alex_L

Извините за наглость, а готового качнуть негде? Спасибо.

Первые мы писали под ДОС на Си, могу поискать, но неуверен. Под WIN-2000, RS485 тянуть далеко и мы чаще используем платки PCI-1602 там таких проблем нет и вставляется в ADVANTECH, хотя сейчас и другой фирмы панельные РС используем дешевле и отношение получше.



-------------
www.sinat.ru


Автор: Alex_L
Дата публикации: 19 Ноябрь 2003   11:22
Хоть под DOS поищите пожалуйста. Спасибо.