Есть ли опыт работы с HART - коммутатором и подключеными к нему HART - даптчиками.

Интересует максимальная скорость опроса каждого из 15-ти датчиков, подключенных по цепочке к одному каналу коммутатора?

Как программируется HART - коммутатор?

 

Спасибо.

 

Наверх
К.Кругляк Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 25 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 29
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - К.Кругляк Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 05 Август 2003 17:11

Частота опроса одного датчика для HART'a - 2-3 раза в секунду. Соответственно, если все 15 датчиков подключены к одной паре проводов, то данные с каждого будут поступать один раз в 5-8 секунд

С уважением
Кругляк Константин
Наверх
lamerok Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 12 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 61
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - lamerok Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 13 Январь 2004 07:48

Во первых... при подключении 15 приборов на один канал, минимальная скорость опроса приборов вычисляется следующим образом....

1 символ передается за примерно 10 мс.

Запрос:

20- преамбул...максимальное количество в НАРТ... 1-стартовый байт, 5 байт адреса, 1-команда,1-количество байт данных,24-байта данных максимум,1-контрольная сумма, задержка между байтами не более 2 символом тобишь 20 мс.(реально... поток без задержек идет), задержка между запросом и ответом не более 24 символов  итого.. макс.

(20+1+5+1+1+24+1)*10=530 мс.+240 задержка на ответ устройства, без учета задержки между байтами сообщения.

итого запрос максимум будет происходить примерно за 800 мс. ответ примерно столько же...

То.есть один запрос ответ максимум 1.6 секунды, минимум.

5 преамбул, 1 стартовый, 5 байт адреса, 1-команда, 1-количество байт данных,0 байт данных,1 контрольная сумма. 10 мс. задержка на ответ.

(5+1+5+1+1+1)*10+10=150 мс.

ответ как минимум добавляется 2 байта статуса и скажем если это команда 1 то 5 байт данных+70 мс.

итого 220мс. всего примерно 400 мс. это 2.5 опроса в секунду.

но реально  один ответ запрос примерно 800 мс.

С уважением Колодий Сергей.

Наверх
lamerok Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 12 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 61
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - lamerok Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 13 Январь 2004 08:12
ошибся макс задержка между запросом и ответом 28 символов.. приблизительно 1 сивол передается за 11/1200 c.