s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: ПИД-регулятор
    Опубликовано: 15 Апрель 2005 11:54

D. Ushkin

Против каскадных регуляторов возразить немогу, в РД непомню каком каскадный регулятор рекомендуется для построение регулятора уровня в барабане котла. Стабилизирущий ПИ регулятор соотношения вода-пар (приток-отток) и корректирующий ПИ регулятор уровень-задание. Однако дело осложняется тем, что при изменении расхода воды в барабане происходят различные нелинейные процессы, и поэтому ПИ (П, ПИД) регулятор нельзя считать оптимальным. В настоящий момент остановился на каскадной структуре, с переменными параметрами настройки, зависящими от величины возмущения, в случае небольших возмущений систему можно считать линейной, и регулировать по ПИ закону с оптимальными настройками. При больших возмущениях параметры настройки меняются.

Какой из современных алгоритмов возможно применить в данной ситуации?

Сергей
Наверх
Lexa Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 22 Апрель 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 36
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Lexa Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Апрель 2005 12:16

Какие нелинейные процессы происходят при изменении расхода питательной воды? И что значит большие возмущения?

Наверх
s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Апрель 2005 22:48

Lexa

При увеличении расхода питательной воды уровень первоначально понижается (при уменьшении увеличивается). Это обьясняется тем, что питательная вода холоднее той которая в барабане, и обьем пароводяной смеси уменьшается.

К большим возмущениям условно можно отнести изменение паропроизводительности котла, а к небольшим - изменение давления питательной воды, изменение давления в барабане. При небольших возмущениях нелинейных явлений почти незаметно.

Сергей
Наверх
D. Ushkin Смотреть выпадающим
Участник
Участник
Аватар

Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 69
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - D. Ushkin Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Апрель 2005 10:50

Так ведь все проблемы, связанные с неминимально фазовым объектом, по-моему, уже давно изучены, по-крайней мере, о влиянии холодной воды на уровень в обязательном порядке говорят в институте .

Может, книжки почитать:

1. Наладка систем автоматического регулирования барабанных паровых котлов/ А.С. Клюев, А.Т. Лебедев, С.И. Новиков. - М.: Энергоатомиздат, 1985.

2. Наладка систем автомаического регулирования котлоагрегатов/ Клюев А.С., Товарнов А.Г. - М.: Энергия, 1970.

Наверх
Lexa Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 22 Апрель 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 36
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Lexa Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 18 Апрель 2005 12:04
Я по специальности - теплоэнергетик. И поэтому уверяю Вас, что Вы немного напутали. Уровень барабанного котла ведет себя немонотонно при возмущениях топливом и турбиной. При возмущении питательной водой - уровень меняется монотонно! Это не только в книжках написано, но и проверенно на реальных объектах.
Наверх
s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 18 Апрель 2005 20:06
Сегодня смотрел на уровень в барабане, при увеличении паровой нагрузки котла, уровень не понижается, в первые 20-30сек наоборот повышается на 2-3мм, при неизменном расходе питательной воды.
Сергей
Наверх
Lexa Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 22 Апрель 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 36
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Lexa Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 19 Апрель 2005 09:42
При увеличении расхода топлива (при неизменном расходе пит.воды) уровень сначала возрастает потом начинает снижаться.