Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Архив
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Терминал ADAM’a-5511

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
ALEXXXANDER Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 18 Март 2005
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - ALEXXXANDER Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Терминал ADAM’a-5511
    Опубликовано: 18 Март 2005 17:24
Хочу загружать свою прогу непосредственно в ОЗУ АДАМА (для отладки) , без записи ФЛЕШ. Использую ДОС утилиту ADAM5511, запускаю режим терминала, вижу: загрузку ДОС, ДОСовское приглашение (D:\<),по желанию,содержимое дисков С: и D:, жму Alt+T - пытаясь загрузить свою прогу в ОЗУ - через секунду пишет Download Succesful - вижу свою прогу на диске D, но...... размер указывается 0 byte.....и не запускается, естественно, (пишет not enough memory). Работаю под чистым ДОСом, джамперы на АДАМе 6-ой вкл, остальные выкл, пробовал 6-й и 7-й вкл, остальн выкл, использую порт СОМ3, естественно.......... :-(
Подскажите че-нибудь, пожалуйста... ???
Наверх
Step@n Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 12 Март 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Step@n Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 20 Март 2005 00:01

не сталкивался с такой проблемой. но я делаю так:

1. Прог. порт АДАМа - на СОМ1 компутера

2. ДИПы АДАМа все, кроме 6-го в офф... 6- вкл.

3. Стандартный гипер-терминал Виндовс.. 57600,  8 бит, четность-офф, один стоповый, управление потоком - офф.

4. создал - включил АДАМ, получил приглашение к вводу команд..

5. "transfer /r d:\progname.exe" в строке, в течении минуты отправить нужный файл с диска..

у миня всё работает.. попробуй стэп-бай-стэп...

впринципе можно и другие терминалы... но всё-же тут привычный Юзер-френдли интерфейс... (я предпочитаю Линух - окнам.. но всё-же..)

Наверх
ALEXXXANDER Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 18 Март 2005
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - ALEXXXANDER Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 21 Март 2005 12:05
спасибо, с Hyper Terminal действительно удобнее работать!!!
но всё-равно прога не грузится... вот что получается:

D:\>transfer /r D:\ADC_READ.EXE
Receiving D:\ADC_READ.EXE...
$$$$$$$$$Failed to receive D:\ADC_READ.EXE!
Deleting D:\ADC_READ.EXE

может это от операционки зависит (у меня XP)....
говорят еще может от частоты проца компа зависит, типа чем меньше 600 Гц, тем лучше....

Наверх
myrob Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 07 Август 2003
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 36
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - myrob Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Март 2005 12:59
Перегрузи комп в режим Command Prompt Only. Запусти ДОС-утилиту для ADAM5511  и загрузи. На форуме обсуждалось это неоднократно.