Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Архив
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

какая максимально допуситмая длина проводов для сигнала 4-20мА от датчика до приб

 Ответить Ответить Страница  12>
Автор
Сообщение
gggg Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Декабрь 2004
Online Status: Offline
Публикации: 321
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - gggg Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: какая максимально допуситмая длина проводов для сигнала 4-20мА от датчика до приб
    Опубликовано: 05 Март 2005 07:29

Здрасте всем, подскажите пожалуйста какая максимально допуситмая длина проводов для сигнала 4-20мА от датчика до преобразователя сигнала, ну и дальше кокого расстояния не рекомендуется применять такой вид схемы, потому что начнут влиять помехи, сопротивление проводов и все такое , спасибо

Наверх
Flows Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 23 Декабрь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 83
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Flows Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 05 Март 2005 08:21

любая :) необходимо, чтобы источник сигнала 4-20мА смог выдать максимальный ток на сумму сопротивлений линии связи, приемника сигнала (обычно 100 Ом), других устройств в цепи (если они есть). Обычно это оговаривается в документации на источник сигнала.

Помехи есть всегда, дело в их количестве. Помех в одной обстановке на линии длиной в километр может наводиться меньше, чем в другой обстановке на линии длиной в метр.

Слишком много неизвестных, чтобы точно ответить на Ваш вопрос.

Наверх
gggg Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Декабрь 2004
Online Status: Offline
Публикации: 321
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - gggg Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 05 Март 2005 08:38

могу привести пример (это конкретная моя задача):

измерение уровня, давления и температуры в резервуаре ГСМ на улице (-40 +40 гадусов);

с этих первичных датчиков сигнал 4-20мА подается на PCI плату ввода ПК в помещении и обрабатывается;

 расстояние несколько сот метров ну не более 500м, провод возьму типа МКЭШ5х0,75 экранированный (заземлю экран как положено);

 т.к. это нефтебаза то всякие сточники электромагнитных помех (насосы и проч.) будут разнесены друг от друга далеко;

 датчик уровня с погрешностью 0,01%, плата с такой же прогрешностью, так вот самое главное что бы эта погрешность сохранилась,

ну вот жду советов, спасибо  

Наверх
Flows Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 23 Декабрь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 83
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Flows Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 05 Март 2005 10:42

сопротивление у него вроде 25 Ом на км - нормально для нескольких сот метров. Должно работать. Чтобы удостовериться - посмторите в описании Ваших источников 4-20 мА характеристику что-то типа "Максимальное сопротивление нарузки, Ом (не более)..." Обычно бывает больше 200 Ом. Ну и сложите сопротивление двух проводов и сопротивление потребителя (входного канала Вашей платы).

Про погрешность - ничего не обещаю :) Понятие "источник электромагнитных помех далеко" довольно растяжимое, а допустимая погрешность у Вас очень низкая. Я думаю при грамотном проектировании линии можно добиться и такой погрешности. Удачи!

Наверх
BIGNICK Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 25 Март 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 169
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - BIGNICK Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 05 Март 2005 11:22
gggg: А почему вы выбрали такую архитектуру системы (передача прямо в ПК)? И по каким причинам именно 4..20?
Наверх
gggg Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Декабрь 2004
Online Status: Offline
Публикации: 321
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - gggg Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 05 Март 2005 12:54

для BIGNICK выше я уже описал решение

 

выбрал такое потому что есть дешевая плата ввода аналоговых сигналов PCI-1713 с искомой погрешностью 0,01%, но с рабочей температурой 0 гард, поэтому уже надо вести в помещение

можно с датчика взять HART, потом на преобразователь HART - RS485 (modBUS), который стоит там же возле датчика, но он дорогой зараза, но это решение мне кажется лучше, вот так    

Наверх
BIGNICK Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 25 Март 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 169
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - BIGNICK Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 05 Март 2005 13:40
Зачем такие сложности HART<->485? В таком случае не проще взять сразу ProfiBus? Хотя если бюджет ограничен, тогда, возможно, решение с PCI платой неплохое. Но какое-то оно не совсем красивое...
Наверх
gggg Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Декабрь 2004
Online Status: Offline
Публикации: 321
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - gggg Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Март 2005 06:17

а   ProfiBus по какому интерфейсу передается?

и по мойму разницы нет большой бедет ли HART - RS485 (modBUS) или HART -  (ProfiBUS), т.к. вся скорость будет определяться медленным HARTом, он будет все тормозить, а у датчиков есть выход только 4-20мА или HART, поэтому думаю целесообразно взять после датчиков преобразователь 485(модбус) и передавать данные в ПК,

жду советов, спасибо  

Наверх
BIGNICK Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 25 Март 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 169
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - BIGNICK Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Март 2005 08:54
Я имел в виду датчики уже с выходом Profibus. Или уже поздно?..
Наверх
uzga Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 07 Октябрь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 359
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - uzga Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Март 2005 09:00
Если у датчиков есть поддержка протокола HART, то отпадает необходимость даже в преобразовании в RS-485. Можно передавать информацию непосредственно от датчика к управляющему ПК прямо через HART-протокол. Потребуется только некая приблуда к ПК для ввода информации по HART-протоколу.
Наверх
 Ответить Ответить Страница  12>

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz