s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Ultralogik2.xx
    Опубликовано: 01 Февраль 2005 21:55

Вопросы к разработчикам (и продавцам) UL32.

Есть ли в обновлении UL32 поддержка 8-ми слотовых ADAM5510?

Если нет, то когда планируется?

И еще вопрос, правильно ли работает программа написаная в UL32 с модулями ADAM5017H? или глюги UL16 полностью перенесены в новую версию?

Кстати, у конкурентов UL уже есть ответы на эти вопросы.

Сергей
Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 21 Февраль 2005 19:47

В последнем обновлении UltraLogik (2.00.031) включена поддержка ADAM-5510E. Глюки с ADAM-5017H, вроде бы, исправлены как в 16-разрядной (текущая версия - 1.04.031), так и в 32-разрядной версии.

Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Наверх
s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 22 Февраль 2005 21:16
Спасибо
Сергей
Наверх
Krom Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 14 Июль 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 28
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Krom Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 25 Февраль 2005 06:19

Здравствуйте Сергей! Спасибо за письмо. По поводу взаимовлияния каналов я эту проблему выяснил уже почти 2 года назад и пожаловался толку никакого. Я вышел из положения след. образом: 1. по каналам поставил нормализаторы на 4-20мА, т.е. в переводе на напряжение 2-10V. Влияние каналов уменьшилось и процесс отображается более менее стабильно.

С уважением Виктор.

Наверх
s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 25 Февраль 2005 11:41

Krom

Сегодня еще раз проверили работу 5017Н, результат тот-же. Был проведен такой эксперимент:

Все входы кроме 0-го закорочены, на 0-й вход подан сигнал 10В. На диаграмме отчетливо видно, что сигналы на закороченных входах периодически принимают значение близкое к 10В. При изменении сигнала на вх0 (например 5В) сигналы на закороченных входах периодически принимают значение 5В. Поэтому приведение сигналов к диапазону 2-10В проблемы не решают.

Максиму Ананских.

На каком основании Вы предполагаете что в UltraLogik (2.00.031) глюки исправлены?

 

Сергей
Наверх
uzga Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 07 Октябрь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 359
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - uzga Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 25 Февраль 2005 12:13

А скажите, этот глюк Adam-5017H свойственен именно данному модулю или проявляется только при его работе с UL? Проявляется ли он при работе с ОРС сервером производства Advantech?

Наверх
Krom Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 14 Июль 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 28
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Krom Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 25 Февраль 2005 12:56
У меня проблема более другая я бы сказал. Работаем в версии 19. Если на входе (ну например 0) появляется сигнал 0 (земля) или "-" какое нибудь напряжение то на следующем канкле начинается всякая разная дрянь. Это происходит по моему опыту разработчика АЦП происходит следующим образом. Прога а в случае UILа -модуль преобразования сигнала преключает канал и не очень дает время на это переключение ключу. Я не смотрел время переключения  ключа и схему ADAM5017H расколупывать просто лень ( но думаю все очень элементарно) по этому если ключ успел переключиться  то вы получаете нормальное значение  если нет то предыдущего канала и т. д.  А как мне кажется ОРС тут не причем он берет данные уже принятые. Если есть ныжда то набарабань прогу на си с бибилиотеками и попробуй. Я эмулировал 5000ый и считывал просто результат там был глюк, но не такой т.е. скакотни данных я не видел. С уважением Виктор. <img src="http://forum.cta.ru/smileys/smiley17.gif"> И еще каналы лучше не заземляй а закорачивай ( закоротку ставьV1+ и V1-, V2+ и v2-) но не лепи их вкучу и на землю.
Наверх
s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 25 Февраль 2005 23:57
uzga
При работе в составе с ADAM5000 или с ADAM5510 при использовании simu5000 никаких глюков не проявляется. Притом в версии 019 по сравнению с 031 связь каналов проявляется значительно сильнее.
Сергей
Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Февраль 2005 14:11

Первоначально опубликовано s_smirnov

На каком основании Вы предполагаете что в UltraLogik (2.00.031) глюки исправлены?

Я так думаю, потому что разработчикам UL эта проблема хорошо известна. Не могли же они в новой версии повторить все ошибки, допущенные в старой. Сам не проверял пока.

Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Наверх
Андрей Никитин Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 21 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Андрей Никитин Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Март 2005 19:25
Первоначально опубликовано s_smirnov

На каком основании Вы предполагаете что в UltraLogik (2.00.031) глюки исправлены?

 

Разработчики подтверждают этот факт. Вообще, Ultralogic 32 значительно отличается от 16-разрядной версии, многое переписано. Что приятно, улучшена техподдержка.

Разработчики пообещали также, что в ближайшие пару недель появится новый релиз Ultralogic16, где эта ошибка также будет окончательно исправлена (можно будет найти на ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Software/ultralogik/).