Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Maxi Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: бесконтактный выключатель + реле
    Опубликовано: 18 Май 2012 11:32
Подключили промежуточное реле 220 В Omron типа G2RS к бесконтактному индуктивному выключателю ВБИ-М18-86С-2251 произвобства Сенсор Екб. При подаче питания, реле включается "вхолостую", т.е. выключатель не сработал, а реле включилось.
Наверх
mirror-reflected Смотреть выпадающим
Участник
Участник
Аватар

Присоединился: 28 Август 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 69
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - mirror-reflected Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 18 Май 2012 19:56
может Н.З. контакт? =)
каждый сам виноват в своих проблемах, собственно как и сам волен выбирать, как их решать
Наверх
Maxi Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 05 Февраль 2007
Online Status: Offline
Публикации: 57
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Maxi Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 21 Май 2012 07:43

  Нет, не может. Перебирали несколько реле и ВБИ, нашлась пара, которая работает нормально. Еще добавлю, что схема подключения ВБИ двухпроводная 220 В и, соответственно, отсюда же берется питание для внутренней схемы выключателя.



Наверх
Alexander_I Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 09 Октябрь 2011
Online Status: Offline
Публикации: 45
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Alexander_I Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 21 Май 2012 10:11
Вас губит двухпроводная схема. Если вы хотели использовать с опторазвязками, или входами контроллера - ни в коем случае нельзя использовать двухпроводные датчики, хотя-бы исходя из самого принципа их работы. Они просто обязаны потреблять ток в выключенном состоянии, иначе отчего-бы работала их схема? И в 95%, если не больше, случаев этого тока будет достаточно для включения входа.
Наверх
Maxi Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 05 Февраль 2007
Online Status: Offline
Публикации: 57
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Maxi Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 21 Май 2012 10:34
Это мы уже поняли. Вопрос в том, как теперь исправить ситуацию не меняя датчиков?
Наверх
Flows Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 23 Декабрь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 83
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Flows Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 21 Май 2012 13:16

Можно попробовать понизить чувствительность реле - повесить резистор параллельно реле

Наверх
Maxi Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 05 Февраль 2007
Online Status: Offline
Публикации: 57
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Maxi Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Май 2012 11:45
попробовали резисторы. не помогает. если даже сразу не включается, то после первого же срабатывания ВБИ начинает дребезжать
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Май 2012 11:56
а если конденсатор параллельно?
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Наверх
Maxi Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 05 Февраль 2007
Online Status: Offline
Публикации: 57
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Maxi Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Май 2012 12:36
вот есть мысля взять реле с РЦ цепью в катушке, ищем реле
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Май 2012 12:56
ну отпишитесь как получится, на ус намотаем.... :)