    Опубликовано: 22 Сентябрь 2011 09:23
На экране GWX имеется элемент, динамика калор кторого расключена на сигнал, из opc сервера. Этот сигнал приобретает различные значения по логике прописанной в dataworx-се. Исходными данными для регистра dataworx являеются тэги из того-же сервера. Все вобщем-то стандартно, и работает нормально...  как только качество исходных для DWX сигналов c сервера меняется на "плохое" (например, когда связь с контроллером отпала), в самом DWX  качество тега, в который он записывает тоже меняется на плохое, но вот проблема в том, что любой клиент подключенный к dataworxу (тот же элемент на дисплее GWX), это изменение не видит.

Замечу, что на дисплее есть расключка и на другие сигналы из OPC сервера, не вычисляемые DWX-ом, когда связь с  контроллером падает, все элементы расключенные на эти сигналы, становятся серыми, как это и должно быть. Остаются светиться только те, что расключены на теги , изменяемые в dataworx.

Подскажите, кто хорошо знаком с genesis, это проблема dataworx или graphworx? и как ее устранить?
Наверх
Агафон Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 24 Июнь 2007
Online Status: Offline
Публикации: 17
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Агафон Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Сентябрь 2011 22:39
попробуй добавить условия качества тегов к объекту в gwx 
Наверх
Rumba_Junior Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 09 Август 2011
Online Status: Offline
Публикации: 21
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Rumba_Junior Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Октябрь 2011 11:51
Эмн.. не совсем понял ситуацию... но судя по всему можно для теста в GWX добавить еще одну динамику и прописать выражение x= quality (<<нужный тег>>). Ну и посмотреть в рантайме какое значение будет отображаться. В нете можно найти интерпретацию значений, которые будут выводиться. После этого будет понятно где косяк.