Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > ПЛК и микроконтроллеры
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Связь контроллеров Siemens и Rockwell Automation

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
kot23rus Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 07 Февраль 2009
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 24
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - kot23rus Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Связь контроллеров Siemens и Rockwell Automation
    Опубликовано: 23 Май 2010 20:02

При разработке системы автоматизации возникла небольшая проблема: у заказчика на объекте используются средства автоматизации Rockwell Automation (ПЛК, панели и т.д.), как следствие логично строить систему именно на данных ПЛК. Однако в состав системы входит комплектно поставляемая установка, которая реализована на базе ПЛК Siemens (S200). Возможно ли подключить через протокол связи данную установку к ведущему ПЛК CompactLogix5000, так как тащить 20 дискретных и 10 аналоговых сигналов очень не хочется.

Наверх
dilizhans Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 29 Апрель 2010
Online Status: Offline
Публикации: 11
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - dilizhans Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Июнь 2010 10:38
Первоначально опубликовано kot23rus

на объекте используются средства автоматизации Rockwell Automation (ПЛК, панели и т.д.), 


по DeviceNet работает система?

у Сименса какие есть интерфейсы?(шинные выходы)

http://podbora.net Контроллеры ABB. средства автоматизации: ПЛК ABB AC500, AC500-eCo, панели оператора CP400, CP500. ПО Control Builder PS501 CoDeSys. Демо-версия
Наверх
Александр Горский Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 04 Сентябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 206
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Александр Горский Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Июнь 2010 11:25
у S200 стандартные коммуникационные модули - AS интерфейс, Profibus(только ведомое устройство) и Ethernet.
 
Наверх
dilizhans Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 29 Апрель 2010
Online Status: Offline
Публикации: 11
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - dilizhans Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Июнь 2010 15:58

можно сделать ABB AC500 шлюзом между PROFIBUS и DeviceNet

Для этого надо

1)ЦПУ PM581 с монтажным основанием TB521-ETH (имеет 2 слота под коммуникационные модули)

2)модуль CM572-DP Комм. модуль PROFIBUS DP Master

3)CM575-DN Комм. модуль DeviceNet Master

пишете обработочку и ...

о чудо, есть контакт

если надо подробнее - пишите в личку

http://podbora.net Контроллеры ABB. средства автоматизации: ПЛК ABB AC500, AC500-eCo, панели оператора CP400, CP500. ПО Control Builder PS501 CoDeSys. Демо-версия
Наверх
 Ответить Ответить

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz