Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Подключение датчиков к WAGO I/O
    Опубликовано: 09 Декабрь 2009 02:07

на самом деле сложно что-то сказать еще. подождем новых датчиков.

и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Декабрь 2009 10:21
Первоначально опубликовано Vlad08

Когда сам начинал работать с SoDeSys и WAGO  прошел через все эти грабли, а информации  на русском как было минимум так и осталось практически ничего...  

Какой информации конкретно Вам не хватает? Особенно в данном случае, где явно попался не самый качественный датчик? Из тех систем разработки, что мне попадались, CoDeSys - самая простая в освоении после LogoSoft Comfort...
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Наверх
termsl Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 22 Октябрь 2009
Online Status: Offline
Публикации: 38
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - termsl Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Декабрь 2009 11:22
CodeSys и Wago тут вне конкуренции. Хотя и не идеал, граблей и неоднозначности хватает.
Не будь у меня опыта работы во многих системах разработки и практического опыта с большим количеством неоднозначного железа - практически не реально реализовать любой, даже самый простой проект.
Да, на самом деле в теме автоматизации сложного немного, тем более на уровне домашней автоматизации, я сознательно не умаляю заслуг специалистов, реализующих высокоответственные и маштабные промышленные проекты.

Или кто-то со мной поспорит, что средний человек, средний пользователь ПК, обладающий средними навыками электромонтажа захотевший к примеру ... автоматизировать загородный дом, так, по мелочам... освещение, немного отопления, немного вентиляции, немного мониторинга + оперативного управления может зайти на какой-то сайт, ознакомится с материалом по теме, выбрать под нужды голову, там же датчики, исполнительные устройства, блоки питания, клемники, шкафы, провод и прочие приблуды, заказать, оплатить, про доставку молчу совсем, привезти себе и руководствуясь типсами спокойненько так попивая пиво смонтировать и запрограммировать логику работы? Да одна история поиска и покупки не перекидных (не фиксируемых) выключателей (в Москве, столице изобилия  ) охолодит любого, кто задумывается сделать себе что-то подобное.

Для задачи к примеру организации управления и защиты водоснабжения квартиры сколько надо перелопатить информации, чтобы выяснить что поставить (мелочи, а надо выбрать датчики, гильзы, моторизованные шаровые краны, редуктора, датчики протечки и кучу фитингов в чужой системе измерений), выяснить кто из производителей  данной номенклатуры более менее качественен по крупицам информации, заранее попытаться предугадать что еще потребуется, потому что есть опыт, что заказанное будет с большой долей вероятности работать несколько не так, как предполагалось из описания в 3 строчки…
Многие скажут а зачем это надо? Теперь уже (после 3-х лет)  внедрения всего этого безобразия у себя дома могу с уверенностью сказать, что в какой-то мере этим интересуются и хотят год от года все больше и больше людей, но предложений нет, самим возможности /способности/сил сделать нет по разным причинам.

Наверх
Vlad08 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 01 Декабрь 2009
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 9
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vlad08 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Декабрь 2009 12:47
Ну начнем с того что есть дока на модули и контролеры WAGO на английском, немецком, французком, испанском, итальянском. А вот на русском нет. Как будто производитель не учитывает этот рынок. Или эту доку должны готовить представители фирмы или не понятно кто.  А то  как получиш оборудование и начинаеш сначало разбиратся с английской докой. А былиб мануалы на руском былоб намного проще. Для себя приходилось переводить на руский а потом работать с разработкой. Хотя я думаю что фирмы продавцы оборудования должны передоставлять доку на русском ту что нужна разработчику, а не прайс как подключить датчик. Почему я писал что разные модуля имеют разный выходной формат данных. Потом что в модуле 750-455 мдадших три бита это служебные биты и они при вычислениях не должны учитыватся. Тоесть никто неговорит что IN_MIN:=0 не может прямо ипользоватся как 0 шкалы. Перед вычислениями слово данных с модуля нужно сделать смешение на три бита в право чтоб нормализовать данные к  0.....32767. И других тонкостей в описании разных моулей и контролерах очень много. Ну вобщем вся эта дока на англиском, а хотелосьбы на руском.
Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Декабрь 2009 13:09
Первоначально опубликовано Vlad08

Ну начнем с того что есть дока на модули и контролеры WAGO на английском, немецком, французком, испанском, итальянском. А вот на русском нет.
На испанском, итальянском документации нет вообще. Есть один мануал на португальском. На русском есть три мануала (хоть в чем-то мы Португалию обогнали Smile).
Документации на отдельные модули, действительно, на русском нет. Практически вся документация есть на английском, поскольку этот язык является общепринятым средством международного общения. 
Мне все-таки кажется, что если конкретный инженер не знает английского, то это проблема инженера, а не производителя оборудования.

Первоначально опубликовано Vlad08

 как получиш оборудование и начинаеш сначало разбиратся с английской докой. А былиб мануалы на руском былоб намного проще.

Мне прешла ф голаву арегинальнайа идейа перивести дакуминтацыю на олбанский! Smile
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Декабрь 2009 13:14
Первоначально опубликовано Vlad08

в модуле 750-455 мдадших три бита это служебные биты и они при вычислениях не должны учитыватся. Тоесть никто неговорит что IN_MIN:=0 не может прямо ипользоватся как 0 шкалы. Перед вычислениями слово данных с модуля нужно сделать смешение на три бита в право чтоб нормализовать данные к  0.....32767. И других тонкостей в описании разных моулей и контролерах очень много.
 
Ничего тут смещать не надо. Просто получается, что процесс-дата может принимать значения кратные 4 и от 0 до 32767, вот и все. На вычислениях это никак не сказывается.
Соответственно, всего процесс-дата может принимать 8192 значения - это к вопросу о дискретности измерений.
0, 4, 8, 12, .... 32760, 32764.
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Наверх
termsl Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 22 Октябрь 2009
Online Status: Offline
Публикации: 38
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - termsl Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Декабрь 2009 13:15
Максим, это пошло. В смысле мы все привыкли, что так и вроде должно быть, наверное в глубине сознания понимая, что так быть должно (запутанно, но надеюсь меня поймут), ибо мануалы, поддержка и пр. - это реальные деньги, рынок у нас не большой, а "пипл хавает", ворчит, но не бурчит...
Чтож, мы обречены на такие условия, и стараемся справляться, как бы не было это грусно.
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Декабрь 2009 13:22
Первоначально опубликовано Максим Ананских

Мне все-таки кажется, что если конкретный инженер не знает английского, то это проблема инженера, а не производителя оборудования.
 
однажды давал тестовое задание соискателю должности инженера-разработчика - на ВАГО за неделю надо было включить-выключить дискретный сигнал. Один отказался сразу и ушел, как только увидел, что я ему даю мануалы на английском.  Smile
 
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Наверх
Vlad08 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 01 Декабрь 2009
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 9
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vlad08 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Декабрь 2009 17:27
Petrov   Кратно  8  согласен,  
Наверх
termsl Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 22 Октябрь 2009
Online Status: Offline
Публикации: 38
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - termsl Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Декабрь 2009 18:20
Это что было?:
Первоначально опубликовано Vlad08

Petrov   Кратно  8  согласен,  