Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Архив
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Градуировочная таблица для модуля WAGO 750-469

 Ответить Ответить Страница  <1234>
Автор
Сообщение
BIGNICK Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 25 Март 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 169
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - BIGNICK Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Градуировочная таблица для модуля WAGO 750-469
    Опубликовано: 29 Март 2004 11:25
Не, с термопарой не получится, т.к. там есть сигнализация обрыва цепи. Но сделали по другому: оторвали калибратор и просто закоротили.
Возможно как-то влияет компенсация холодного спая, но не в таких же пределах....
Наверх
Сергей Гусев Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 16 Апрель 2003
Online Status: Offline
Публикации: 126
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Сергей Гусев Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Март 2004 11:25

Первоначально опубликовано BIGNICK

... у нас получаются всегда разные значения (220, 242, 280 и т.д.) Такое впечатление, что модуль с течением времени "прогревается"... Что это за начения? ...

Издали трудно понять точно, но физически это крайне похоже на температуру датчика холодного сплава (т.е. температуру корпуса прибора...)

Вы часом термопару не замкнули? Оч. похоже...

С уважением,

Сергей Гусев
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator
Наверх
BIGNICK Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 25 Март 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 169
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - BIGNICK Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Март 2004 11:27
Первоначально опубликовано Сергей Гусев

Первоначально опубликовано BIGNICK

... у нас получаются всегда разные значения (220, 242, 280 и т.д.) Такое впечатление, что модуль с течением времени "прогревается"... Что это за начения? ...



Издали трудно понять точно, но физически это крайне похоже на температуру датчика холодного сплава (т.е. температуру корпуса прибора...)


Вы часом термопару не замкнули? Оч. похоже...


С уважением,



Результат один и тот же: когда коротим и когда подаём 0 с задатчика. Я сильно сомневаюсь, что задатчик так же коротит выходы.
Наверх
Сергей Гусев Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 16 Апрель 2003
Online Status: Offline
Публикации: 126
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Сергей Гусев Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Март 2004 11:44

Первоначально опубликовано BIGNICK


Результат один и тот же: когда коротим и когда подаём 0 с задатчика. Я сильно сомневаюсь, что задатчик так же коротит выходы.

 

Тоды понятно..:)

Если Вы подаете 0 (мВ) с задатчика (или просто закорачиваете термопару), то это физицки аккурат соответствует ОТСУТСТВИЮ термоЭДС на термопаре, т.е. ПОЛНОМУ равенству температуры на измерительном конце термопары и температуры на на холодном спае.

В этом случае Вы, как-бы "засовываете" чувствительный конец термопары в место установки датчиха холодного спая, и измерительный канал Вам именно эту температуру и показывает.

А если Вы хотите по 0 градусов откалиброваться, то Вам, однако, тающий лед нужно...:)

А калибратор Ваш не мучайте, не поможет от тут...

С уважением,

Сергей Гусев
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator
Наверх
michaelb Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 23 Июнь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 128
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - michaelb Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Март 2004 11:44

Первоначально опубликовано BIGNICK

Результат один и тот же: когда коротим и когда подаём 0 с задатчика. Я сильно сомневаюсь, что задатчик так же коротит выходы.

Много раз слышал о ситуациях, когда термопары и термосопротивления пытались эмулировать различной измерительной аппаратурой общего назначения и результат всегда был один - полный бред на выходе.

Для калибровки подобных входов существуют образцовые термопары, помещаемые в термокамеры. Возможно, есть еще какие-то более современные специализированные приборы, не знаю.

С наилучшими пожеланиями,
Михаил Бердичевский
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Март 2004 11:54

А датчик холодного спая, получается, встроенный в модуль? Так или я недопонял чего-то?

http://www.asutp.ru/?p=600414

Наверх
Serge Pocorny Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 23 Июнь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 172
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Serge Pocorny Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Март 2004 12:02

Именно закорачиванием и проверяется.

Когда Вы замыкаете вход, получаете на выходе преобразователя CJC-фактор т.е., температуру корпуса.

С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный

Наверх
Сергей Гусев Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 16 Апрель 2003
Online Status: Offline
Публикации: 126
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Сергей Гусев Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Март 2004 12:12
Первоначально опубликовано Petrov

А датчик холодного спая, получается, встроенный в модуль? Так или я недопонял чего-то?

Дык! Конечно, а какой-же термопартный модуль без этого!

С уважением,

Сергей Гусев
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Март 2004 12:39

А вот если модуль стоит в теплом помещении (обычно так), а термопара сама на морозе, тогда термопара будет врать что-ли?

Наверх
BIGNICK Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 25 Март 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 169
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - BIGNICK Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Март 2004 12:52
Отлично. С температурой холодного спая разобрались. Тогда какая температура должна быть у корпуса, чтобы при подаче нуля мы бы видели 0? +25С? Так у нас тут и есть +23С. Но уж больно странно отнимает и прибавляет этот модуль.... Не прослеживается какой-либо зависимости показаний...
Наверх
 Ответить Ответить Страница  <1234>

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz