M_U_L_T_I_K Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 02 Апрель 2009
Online Status: Offline
Публикации: 9
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - M_U_L_T_I_K Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: rtu 325l через Ethernet. Прошу помощи!
    Опубликовано: 21 Апрель 2009 09:01

Связал все таки я эти Моксы с RTU 325l! Сам даже не ожидал насколько все это просто и легко!)))

Для начала нужно изменить настройки Моксы и завести их в одну подсеть с РТУ и компьютером.

Прописываем скорость 9600 так же как и в РТУ, порты ставим в режиме TCP Server mode, максимальное подключение 3. Номер порта 4001 для первого, 4002 для второго и для остальных соответственно. Что и почему можно догадаться при перечитывание Мануала по Моксе.

Теперь устанавливаем настройки конфигуратора под Моксу.

Тоесть скорость 9600, ip адресс на моксу, номер порта, связной номер счетчика (в моем случае берется из заводского номера) и все начинает работать:

Наверх
M_U_L_T_I_K Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 02 Апрель 2009
Online Status: Offline
Публикации: 9
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - M_U_L_T_I_K Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 21 Апрель 2009 09:21

В данный момент надо отсроить счетчики на данные, которые хочет видеть заказчик.

Есть проблема так же в кабеле, который сейчас стоит в наших шкафах подстанции "Самал". Кабель не витая пара, но каждая жила экранирована. Идет он к разъемам, который стоит в том же шкафу, длинною не больше 5 м. Тот ли это кабель, какой он серии и марки я узнать не могу. Да и метрологи там уже побывали и часть счетчиков опломбировали, поэтому заменить его будет весьма сложно. Может кто использовал подобный кабель на 485 интерфейс, да поделяться опытом? Буду весьма признателен!! 

Еще хотелось бы узнать, какое оборудование желательно еще поставить на 485 интерфейс, чтобы работа была всеьма четкой? Счетчики стоят на 1 этаже, шкаф АСКУЭ стоит на 2-ом. Расстояние получается весьма большое.

Неплохо было бы достать програмное обеспечение Альфацентр и Метеркат в целях изучения, может кто скинет?  Преобрести их у Метроники у меня возможности нет.

Наверх
A_S_M Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 22 Апрель 2009
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 2
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - A_S_M Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 22 Апрель 2009 16:29

Посоветуйте кто-нибудь!

В описании RTU-325 говорится, что  "для обмена данными с внешними устройствами используется внутренний протокол Эльстер Метроника, реализованный в программном комплексе Альфа ЦЕНТР".

А можно передать данные из RTU-325 в СКАДА систему без Альфа ЦЕНТРА? Есть ОРС сервер для RTU-325?

 

Наверх
M_U_L_T_I_K Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 02 Апрель 2009
Online Status: Offline
Публикации: 9
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - M_U_L_T_I_K Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Апрель 2009 12:33

слышал что да!

Наверх
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Апрель 2009 21:07
Первоначально опубликовано A_S_M

А можно передать данные из RTU-325 в СКАДА систему без Альфа ЦЕНТРА? Есть ОРС сервер для RTU-325?

У Сименса есть : http://www.automation-drives.ru/as/download/solutions/energy/Ref_PA_Energo_2009_r.pdf

Наверх
A_S_M Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 22 Апрель 2009
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 2
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - A_S_M Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 24 Апрель 2009 09:16

Спасибо всем, кто ответил на мой вопрос!

Выяснилось, что кроме указанных вами вариантов получения данных их RTU-325, производится реализация RTU-325T, с которой возможна работа по протоколам МЭК 60870-5-101/104.

 