ADAM 4520 и SIEMENS GPRS модем mc35i

 Ответить Ответить Страница  <123>
Автор
Сообщение
kosevgen Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 12 Май 2008
Online Status: Offline
Публикации: 7
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - kosevgen Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: ADAM 4520 и SIEMENS GPRS модем mc35i
    Опубликовано: 13 Май 2008 15:29
У меня очень тупой вопрос: Как можно сделать чтобы я установил связь между двумя модемами в режиме CSD. Но данные передавать в другой программе (например labview)? Пробовал напролом (устанавливал связь через ГИПЕР) - потом запускал программу, как уже говорил связи нет. Написал программку - терминал в том-же labview (отдельную) - запускал основную программу - один раз удалось передать данные. Теперь не получается. Где-то я чего то непонимаю...
Наверх
kosevgen Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 12 Май 2008
Online Status: Offline
Публикации: 7
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - kosevgen Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 13 Май 2008 20:06
Вопрос решился установкой мультиплексированных драйверов на модем.
Наверх
kosevgen Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 12 Май 2008
Online Status: Offline
Публикации: 7
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - kosevgen Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Май 2008 10:03
Прошу прощения, что меня слишком много). У меня снова вопрос. Система состоит из (объект) счетчика гейгера ---> ADAM-4080 --> ADAM 4520 --> MC35i --> CSD --> MC35i --> ЭВМ (софт). возможно ли как-нибудь вести сбор информации на объекте (например измерения проводятся раз в час) раз в сутки архив с данными будет выкачиваться по CSD. Нужен ли еще какой-нибудь вычислитель на объекте?
Наверх
kosevgen Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 12 Май 2008
Online Status: Offline
Публикации: 7
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - kosevgen Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Май 2008 13:34
Ну и заключительный вопрос. Достаточно ли RxD TxD SG для прямого кабеля, соединяющего модем и пк?
Наверх
Vald Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 02 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 427
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vald Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Май 2008 18:03

Первоначально опубликовано kosevgen

Ну и заключительный вопрос. Достаточно ли RxD TxD SG для прямого кабеля, соединяющего модем и пк?

 

Думаю что нет.  По крайней мере, обычные программы и виндуза  при обмене с модемом смотрит есть ли сигналы DSR, DCD. А вот использование RTS CTS вроде можно отключить. 

При экспериментах ни один чайник не пострадал

-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Наверх
KostyaK Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 02 Август 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 110
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - KostyaK Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Июль 2009 16:11
Прикладываю файлик, в котором описаны необходимые настройки модемов и распайка кабеля.
4AZ3A_MC35i_Setting.zip
Атол-М, г.Пермь
Наверх
radtech Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 26 Июль 2009
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - radtech Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 26 Июль 2009 12:48
Кажется что в файлике 4AZ3A_MC35i_Setting.zip - ошибка в распайке кабеля?
У ADAMa - 2 - Tx
          3 - Rx
Наверх
Serge Pocorny Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 23 Июнь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 172
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Serge Pocorny Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Июль 2009 14:33
Первоначально опубликовано Vald

0 модемный с 3 линиями TXD RXD SG и все.

Это ошибочный совет. Трех проводников действительно достаточно, но и модем и 4520 ведут себя как DCE, те. кабель должен иметь "преворот" линий TXD RXD.
Схема: 5-5, 2-3, 3-2. В случае же применения ADAM-4521 (он DTE) схема прямая.
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный

Наверх
radtech Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 26 Июль 2009
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - radtech Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Июль 2009 00:32
с переворотом получается не 5-5, 2-3, 3-2, а 5-5 2-2 3-3 если смотреть распайку mc35i и ADAM
Наверх
Serge Pocorny Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 23 Июнь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 172
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Serge Pocorny Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Июль 2009 12:23
ну не смотрите Вы эти бумажки, пожалуйста! я Вам сразу помогаю:
для 4521 - 55/22/33
для 4520 - 55/23/32
для 4530 - 55/23/32

С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный