darkwolf Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 18 Февраль 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 31
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - darkwolf Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Rn пользовал TREI
    Опубликовано: 27 Декабрь 2007 17:05

Кто работал с контроллерами TREI & что за зверь и какие с ним бывают проблемы?

глаза боятся, а руки такое выделывают....,что глаза лучше вообще закрыть
Наверх
bodis Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 18 Август 2005
Online Status: Offline
Публикации: 28
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - bodis Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Декабрь 2007 20:09

Сам лично не работал, но от всех, кто применял их, отзывы очень плохие. Вплоть до того, что после нескольких месяцев попыток эксплуатации система менялась на другую. И это не смотря на наличие всяческих сертификатов и пр.

Наверх
darkwolf Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 18 Февраль 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 31
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - darkwolf Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 05 Январь 2008 18:22

а почему система менялась, в чем были проблемы? и что за объекты были?

глаза боятся, а руки такое выделывают....,что глаза лучше вообще закрыть
Наверх
evgeny Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 12 Апрель 2005
Online Status: Offline
Публикации: 78
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - evgeny Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Январь 2008 17:14
Ерунду вам говорят. Мы сTREI работаем более 5 лет - проблем нет, в частности по железу. А софт можете писать и сами.. Читайте тут http://forum.cta.ru/forum_posts.asp?TID=2286&KW=TREI
Наверх
bodis Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 18 Август 2005
Online Status: Offline
Публикации: 28
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - bodis Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 12 Январь 2008 15:21

Очень показателен опыт ТРЕИ в области управления паровыми турбинами. Нормальные показания с датчиков оборотов удалось получить только в nn-й версии контроллера путем создания дополнительного навесного модуля. Как вы отнесетесь к такому пункту в инструкции по эксплуатации: "...не рекомендуется работать при задании выхода на клапан 71-74.5%"? При детальном рассмотрении в контроллере не оказалось PID-регулятора, что-то псевдо-PID было, на С написанное, а самого PID не оказалось. ISAGraf - это хорошо, но контроллеры выбирают на основе функциональности, а не легкости программирования. Оборудование с такой архитектрой и подходами, на основе купленных на местных барахолках запчастей от "Денди", я встречал в Германии еще лет 20 назад. Их выпускало несколько десятков фирм с расчетом, что удастся продать пару штук и свалить.  

Наверх
darkwolf Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 18 Февраль 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 31
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - darkwolf Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 12 Январь 2008 17:33

Первоначально опубликовано bodis

Очень показателен опыт ТРЕИ в области управления паровыми турбинами. Нормальные показания с датчиков оборотов удалось получить только в nn-й версии контроллера путем создания дополнительного навесного модуля. Как вы отнесетесь к такому пункту в инструкции по эксплуатации: "...не рекомендуется работать при задании выхода на клапан 71-74.5%"? При детальном рассмотрении в контроллере не оказалось PID-регулятора, что-то псевдо-PID было, на С написанное, а самого PID не оказалось. ISAGraf - это хорошо, но контроллеры выбирают на основе функциональности, а не легкости программирования. ...

1. что за турбины: приводные, энергетические?

2. а чем не устроил "псевдо-PID"

3. по-поводу положения клапана: может это имеет отношение к критическим оборотам турбины?

глаза боятся, а руки такое выделывают....,что глаза лучше вообще закрыть
Наверх
darkwolf Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 18 Февраль 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 31
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - darkwolf Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 12 Январь 2008 17:35

Первоначально опубликовано evgeny

Ерунду вам говорят. Мы сTREI работаем более 5 лет - проблем нет, в частности по железу.....

А что за объекты у вас, если не секрет?

глаза боятся, а руки такое выделывают....,что глаза лучше вообще закрыть
Наверх
evgeny Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 12 Апрель 2005
Online Status: Offline
Публикации: 78
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - evgeny Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 13 Январь 2008 12:28
Дожимные насосные станции работают на Треи 2 серии. И всего что описал товарищ bodis нет впомине.. У нас уже куча работающих контроллеров этой фирмы. Я сам был в Пензе неоднократно, отношение фирмы к делу на высоком уровне.. А проблемы с псевдо-ПИД нам неизвестны, поскольку мы софт сами пишем..
Наверх
evgeny Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 12 Апрель 2005
Online Status: Offline
Публикации: 78
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - evgeny Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 13 Январь 2008 12:29
И ещё хочется сказать товарищу bodis, что я видел сам производство этих контроллеров и комплектация для них вся из той же Германии, т.к. владелец фирмы - немец..
Наверх
darkwolf Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 18 Февраль 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 31
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - darkwolf Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 13 Январь 2008 13:25

Первоначально опубликовано evgeny

...поскольку мы софт сами пишем..

а какую среду для разработки используете?

глаза боятся, а руки такое выделывают....,что глаза лучше вообще закрыть