s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Как же так?!
    Опубликовано: 13 Июль 2007 17:19

Варисторы страшная весчь

Из-за них однажды тоже испытал огромный стресс, чуть не до инфаркта, это когда на контакты релейного модуля (Fastwel TBR-8) подключили 380В, вот варисторы и задымились. Вот ужас! Из новой панели, с блестящей аппаратурой повалил беленький дымок

И какова была радость всех присутствовавших, что сгорели всего-лиш варисторы! 10секунд работы бокорезами - и ничем неомраченное счастье! (это когда все работает, и ничего не дымится)

Сергей
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Август 2007 13:20
Первоначально опубликовано Astilya

Выкусывание скорее всего на дальнейшей работе не скажется, но факт конечно неприятный.

Увы.  Вылетают по-малу. Теперь меняем модули на сухой контакт. Такие дела.

Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Август 2007 13:24

Почему вылетают не разбирались?

Наверх
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Август 2007 13:42
Первоначально опубликовано Petrov

Первоначально опубликовано Astilya

Выкусывание скорее всего на дальнейшей работе не скажется, но факт конечно неприятный.

Увы.  Вылетают по-малу. Теперь меняем модули на сухой контакт. Такие дела.

Первоначально опубликовано Dismay

Почему вылетают не разбирались?

Может действительно, черкнет кто нибудь схемку - проблема то актуальная  

Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Август 2007 13:43

Не понятно. Замечено только, что это происходит в крайнем положении элетропривода. Что там может быть? Большое усилие? Дребезг концевика?

Концевики стоят - выключатели силы. Похоже, что горят модули в тот момент, когда двигатель останавливается, а концевик еще не разомкнулся.

Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Август 2007 13:49
У нас на клапанах по газу такая беда. Фильтровать что ли сигнал?
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Август 2007 13:59
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Август 2007 14:00
Наверх
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Август 2007 14:35

Кое что начинает прояснятся, если на 1 контакте движка (который N), сидит ноль, то эта схема на 220в и 380 тут никак не появится, если только конечно на 12 и 16, через ТтРеле, вы не подаете разноименные фазы. Вопрос а концевики S3, S4 - контроллер отслеживает или 12 конец идет на 19, концевика S3, а 20 уже на D0 ТтРеле ?

Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Август 2007 14:57
это все конечно так, да вот только один фиг горит, горит варистор и пофигу ему на все умозаключения
Наверх