Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > ПЛК и микроконтроллеры
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Зависание контроллеров ICP i8437 и i7188EG

 Ответить Ответить Страница  12>
Автор
Сообщение
MuadDib Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Июль 2006
Online Status: Offline
Публикации: 304
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - MuadDib Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Зависание контроллеров ICP i8437 и i7188EG
    Опубликовано: 09 Октябрь 2006 07:35
Имеется следующая проблема. Контроллеры с проектами Изаграф 3 установлены у нас по всему заводу. Функция - опрос анализаторов электроэнергии (RS485, Modbus RTU) и обмен с верхним уровнем через Ethernet. В одном из шкафов контроллер постоянно виснет. При этом картина следующая. Устанавливаем новый контроллер, он работает несколько недель без проблем, затем зависает. После перезагрузки работает иногда несколько часов, иногда около суток, а иногда и полчаса, а затем опять зависание. Больше от этого контроллера ничего не добиться. Ставим новый контроллер - ситуация повторяется. Сначала работает без проблем несколько недель, потом одни зависания. Таким образом мы "обработали" уже 3 контроллера:
1. Изначально установленный интегратором i8437. Этот контроллер после зависаний на объекте зависал даже на стенде в "тепличных" условиях, с элементарным проектом Изаграф.
2. После этого поставили запасной i8437, результат аналогичный, разница в том, что на стенде контроллер не зависает.
3. Слегка модифицировали проект и залили его в i7188EG. То же самое: работает несколько недель без проблем, затем сплошные зависания. На стенде пока не проверял.
До этого в том же шкафу несколько месяцев подряд без проблем работал i7188EX с программой vxcomm в режиме "вирутального СОМ-порта".
Зависания никак не кореллируют с включением/отключением мощного цехового оборудования. Отправили неисправный контроллер интегратору, но воз и ныне там. Следствие зашло в тупик :(
Прошу помочь специалистов по контроллерам ICP. Может, у кого-то возникала аналогичная ситуация?
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Наверх
Builder Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 23 Июнь 2006
Категория: Belarus
Online Status: Offline
Публикации: 20
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Builder Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Октябрь 2006 13:31
У ИКОС кажись сертифицированный центр по обслуживанию этих контроллеров.
Попробуйте обратится к ним.
Наверх
SIBER Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 15 Апрель 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 101
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - SIBER Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Октябрь 2006 15:31

Попробуйте посмотреть "утечку" памяти в контроллере - такая возможность реализуется через Control Panel - System и, кстати, находившийся на стенде контроллер (тот, что не "вис") обменивался данными с "верхом"?

 

Наверх
MuadDib Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Июль 2006
Online Status: Offline
Публикации: 304
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - MuadDib Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Октябрь 2006 06:07
Первоначально опубликовано SIBER

Попробуйте посмотреть "утечку" памяти в контроллере - такая возможность реализуется через Control Panel - System и, кстати, находившийся на стенде контроллер (тот, что не "вис") обменивался данными с "верхом"?


 



Можно уточнить, Control Panel - System - это наверное про Wincon? У меня 7188 и 8437 с MiniOS7.

Контроллер №2, который не вис на стенде, с верхом не обменивался. Попробую воспроизвести ситуацию. А что, бывают ситуации, когда обмен с верхом вызывает зависание 8437? Все контроллеры, кроме девайса в злополучном шкафу, ведут нормальный обмен Заранее благодарю за ответ...
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Наверх
SIBER Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 15 Апрель 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 101
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - SIBER Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Октябрь 2006 10:33

Прошу прощения, напутал - действительно имелся ввиду WinCon8000... Вообще, видимо, наблюдается некая системная вещь и, я не исключаю, связанная с текущими прошивками контроллера. Попробуйте уточнить с какой вы работаете и какие еще существуют.

 

Наверх
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Октябрь 2006 09:18

Сохраняете ли вы на флеш-диске контроллера какие-либо данные или архивы? Частые перезаписи быстроубивают флеш, хотя миллион циклов кажется очень много.

Наверх
MuadDib Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Июль 2006
Online Status: Offline
Публикации: 304
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - MuadDib Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Октябрь 2006 09:32
Нет, не сохраняю ни на флешке (этого Изаграф даже не позволяет), ни в EEPROM.

На стенде контроллеры №№ 2 и 3 работают без проблем (уже проверено, в том числе и с опросом от сервера). Перелопатили схему шкафа, чтобы исключить кривой монтаж. Картина получилась следующая: контроллер подключен напрямую к блоку питания, последний запитан от бесперебойника APC. От контроллера отключено все, кроме сети (идет на преобразователь в оптику, установленный в том же шкафу), даже слейвы на 485м отцепили - и все равно зависание. Сейчас отключили питание от сети, все работает от аккума в бесперебойнике. Посмотрим, зависнет или нет до полной разрядки аккумулятора.

Вообще, очень странно. Изаграф должен поддерживать watchdog, а со сторожевым таймером зависания крайне маловероятны. И как сие может быть? Может, китаезы забыли включить watchdog в свой таргет?
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Наверх
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Октябрь 2006 12:04
"В одном из шкафов контроллер постоянно виснет." - это один и то же шкаф или каждый раз разные ? Такое ощущение, что где то рядом мощный источник электромагнитных излучений, попробуйте шкаф перенести.
Наверх
MuadDib Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Июль 2006
Online Status: Offline
Публикации: 304
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - MuadDib Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Октябрь 2006 12:51
Рядом есть крупная синхронная машина, но контроллер виснет даже когда она отключена.
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Наверх
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Октябрь 2006 13:18

По близости ни где не проходят высоковольтные кабеля или сварочные работы ? Сварщики любят цеплять сварочные аппараты на те же автоматы что питают автоматику и контроллеры (но это они делают не со зла).

Кстати как там эксперимент с питанием от аккума в бесперебойнике ? Если сбоев нет значит по сети питания прилетает глюк.

Наверх
 Ответить Ответить Страница  12>

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz