Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - indian Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Виснет сервер
    Опубликовано: 11 Август 2006 14:03

Про отключение комов не понял фразу - "никаких закономерностей не обнаружили". Завис хоть раз или нет? То есть один раз это уже закономерность.

Что за зверь такой PlcNetOPC? Пошарил по инету понял только одно - софтина платная, но даже демки нигде нет (одну мёртвую ссылку нашел - запаролено)... Как же это Вы умудрились её купить?

Какие протоколы?

Какой SQL server?

Наверх
s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Август 2006 17:28

Один раз завис в момент отключения (или включения),затем в течении 10мин завис сам, затем включили-отключили все порты поочередно все нормально, затем немного поработав снова завис и т.д.

PlcNetOPC - продукт фирмы Fastwel, демо версии на фтп Прософт, покупайте сколько угодно, протокол обмена PlcNet используется контроллерами запрограммированными Ultralogik

SQL 2000 EE, но его пробовали останавливать, не помогает

Сергей
Наверх
s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Август 2006 09:47

Перед выходными отключили сегмент №3(с 3-мя контроллерами) от COM3, включили в ноутбук, за выходные не вис ни разу.

Подозрения падают на плату COM портов

Сергей
Наверх
bodis Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 18 Август 2005
Online Status: Offline
Публикации: 28
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - bodis Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Август 2006 11:29
Скорей всего - дело в разъеме куда вставляется мультипортовка. Зависание компа без BSOD и Memory Dump чаще всего происходит при "выпадании" ISA карточки - пропадании сигнала на одном из контактов в разъеме или выход за пределы допустимого напряжения на карточку. Если такое происходит с PCI устройством - то чаще всего будет проявляться в виде BSOD. Иногда оживить систему помогает бросок напряжения (выключить-включить монтор). Так же это могут быть первые симптомы неисправности HDD, как правило, диск после их появления живет недолго, все зависит от нагрузки на диск. Совет: сделайте как можно быстрее резервную копию важных данных с HDD и попробуйте переставить или заменить мультипортовку в другой разъем.
Наверх
s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Август 2006 08:34
Карту переставляли в другой разъем, и в другой компьютер, соответственно заменился и HDD. Не помогает, см. выше.
Сергей
Наверх
bodis Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 18 Август 2005
Online Status: Offline
Публикации: 28
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - bodis Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Август 2006 10:23

"COM3 -  кабель 3м - Cpu188, Plcnet 115200 кбит/с"

Скорость снижать не пробовали?

Наверх
s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Август 2006 13:01

Пробовали, этот контроллер работал около месяца на скорости 57600, с тем-же результатом... :-(

Сергей
Наверх
bodis Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 18 Август 2005
Online Status: Offline
Публикации: 28
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - bodis Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Август 2006 09:59

Единственный выход: сменить мультипортовку на менее глючную. После похожих траблов с уже-не-помню-какой карточкой я несколько лет пользуюсь Digi AccelePort Xr.

Наверх
s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 17 Август 2006 11:15

Пока не приобрели подходящую плату, проблему "обошли", включили сегмент №3 в другой компьютер(рабочее место оператора) в его "настоящий" COM, там запустили отдельный PlcNetOPC. Работает уже около 2-х суток, никто не виснет.

Сергей
Наверх
Alexander Lokotkov Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 27 Ноябрь 2004
Online Status: Offline
Публикации: 22
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Alexander Lokotkov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 17 Август 2006 11:52

Мы, как авторы plcnet opc-сервера, попробуем разобраться с описываемой Вами проблемой. Для этого нам нужно иметь следующее:

1. Ваш файл конфигурации plcnet opc-сервера

2. exe-файлы программ каждого контроллера, полученные в среде разработки Ultralogik. При этом хотелось бы, чтобы какие-нибудь сетевые переменные в каждой программе изменяли свои значения независимо от наличия модуля ввода-вывода, подключенных к процессорному модулю.

Примечание. Проекты для Ultralogik присылать не нужно.

3. Указания по подключению каждого контроллера к компьютеру, на котором работает plcnet opc-сервер. Например: "Порт COM2 контроллера cpu188 (программа xxx01.exe) подключен к порту COM1 компьютера. Скорость обмена xxx бит/с"

4. Более точное определение того, что Вы имеете в виду, говоря "сервер виснет". Как именно это проявляется? Теги в OPC-клиенте становятся "серыми" (bad)? Значения тегов перестают обновляться, но не становятся серыми? OPC-клиент перестает реагировать на клавиатуру и мышь? Windows перестает реагировать на клавиатуру и мышь?