Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - 26dx Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: ADAM 4017 + GeniDAQ
    Опубликовано: 14 Июль 2006 12:42
Доброго времени суток.
Не могли бы подсказать где искать проблему. имеется ADAM 4017, с 6-ти входов которого надо вывести в GeniDAQ данные о напряжении. При работе с одним входом ADAM работает без проблем, но при настройки модуля ввода в GeniDAQ на более чем один вход, GeniDAQ при запуске проекта через некоторое время выдает ошибку вроде "Invalid data received from ADAM...". При этом софт идущий вместе с АДАМами, для настройки модулей, отлично работает и выдает данные всех входов модуля. В чем может быть проблема?

Есть мысль уйти с GeniDAQ'а, но не имею ни малейшего представления о том, что можно было бы использовать вместо него. К сожалению писать прогу работающую напрямую с АДАМом в данный момент нет времени. Есть какая-нибудь альтернатива GeniDAQ'у для работы с модулями АДАМ-4000?
Наверх
Mr Pit Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 09 Июнь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 55
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Mr Pit Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Июль 2006 13:14

А кроме этого ADAM в проекте будет ещё что-нибудь?

Наверх
26dx Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 17 Апрель 2006
Online Status: Offline
Публикации: 17
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - 26dx Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Июль 2006 13:24
Думаю нет, по крайней мере все задачи, решаются именно им. Ну, возможно еще один АДАМ будет подключен.
Наверх
KozlovKS Смотреть выпадающим
Prosoft.ru
Prosoft.ru


Присоединился: 21 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 432
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - KozlovKS Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Июль 2006 13:56
GeniDAQ имеет глюк при работе блока AI на несколько входов. Надо делать чтобы один блок AI - один вход ADAMa. Согласен, что растет количество блоков, но так работает.
Наверх
26dx Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 17 Апрель 2006
Online Status: Offline
Публикации: 17
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - 26dx Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Июль 2006 14:52
В том-то и дело, что даже если каждому входу назначать отдельный блок AI, то всеравно не работает. Может правда я неправильно назначаю входы (для 5го, например, начальный вход 5 и конечный 5).
Наверх
KozlovKS Смотреть выпадающим
Prosoft.ru
Prosoft.ru


Присоединился: 21 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 432
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - KozlovKS Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Июль 2006 15:21

Первоначально опубликовано 26dx

В том-то и дело, что даже если каждому входу назначать отдельный блок AI, то всеравно не работает. Может правда я неправильно назначаю входы (для 5го, например, начальный вход 5 и конечный 5).

Да нет, назначение вроде правильное. Пробовали уменьшить темп опроса? Обновите Вашу версию до последней ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Software/GeniDAQ/GeniDAQ%204.25/

Можно попробовать дергать модуль через OPC-сервер самого Адвантека или производства Фаствела. Но это доп. расходы...

Наверх
26dx Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 17 Апрель 2006
Online Status: Offline
Публикации: 17
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - 26dx Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Июль 2006 15:33
Темп опроса тоже пробовал уменшать, только оттягивается момент когда возникает ошибка. Попробую поставить новую версию, может действительно поможет.

Если не получится, то боюсь придется вспоминать ВУЗовский курс работы с последовательными интерфейсами, и в срочном порядке воять что-то свое. Надеюсь тут-то не сподкнусь ни об какие подводные камни самого модуля.
Наверх
26dx Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 17 Апрель 2006
Online Status: Offline
Публикации: 17
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - 26dx Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Июль 2006 16:23
Скачал новую версию, и вроде все заработало, но появилась еще одна проблема - скачанный GeniDAQ захотел серийный номер, которого у меня естейственно нет. Вроде с прошлым комплектом, кроме электронных ключей, ничего больше не было. Так вот вопрос, а нельзя проапгредить версию 4.10 до 4.25, так чтобы она не требовала серийника?
Наверх
26dx Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 17 Апрель 2006
Online Status: Offline
Публикации: 17
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - 26dx Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Июль 2006 17:25
И все же через некоторое время снова всплыла ошибка. Печально.
Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 17 Июль 2006 14:52
я гонял бесплатный OPC от ICPDAS вроде нормально работатл с двумя 4018 часов восемь погонял. через TM 5.16
http://www.icpdas.com/products/Software/NAPOPC/napopc.htm
Наверх