    Опубликовано: 21 Сентябрь 2005 15:36
Добрый день, подскажите есть ли у кого-нибудь распайка подключения J4(com1)RTU188 к ПК?
Спасибо
Наверх
s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 21 Сентябрь 2005 16:49

В документации fastwel (rtu188.pdf) на странице 24

Таблица контактов разъема J4 .порт COM1 RS232 (IDС10)

 

Сергей
Наверх
Alexey_M Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 21 Сентябрь 2005
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 6
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Alexey_M Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 21 Сентябрь 2005 17:12
Спасибо, я это видел, но проблема в том, что номера контактов не промаркированы ни на самой плате, ни в приложении(расположение элементов на верхней стороне платы).
И ещё вопрос: Вы подключали так контроллер, работало?
Наверх
s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 22 Сентябрь 2005 17:09

Подключал CPU-188, работает.

Нумерация контактов общепринятая, посмотреть можно например 40-контактный разьем жесткого диска, там контакт №1 обозначен красным, контакт №2 расположен в соседнем ряду, напротив.

Вам нужны контакты 3, 5, 9, они расположены со стороны ключа.