Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Aurel Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: ADAM5511 и ModBus
    Опубликовано: 31 Август 2005 17:41
Имеют ли контроллеры ADAM5511 подключенные по протоколу ModBus обмениваться данными между собой, или это невозможно при использовании этого протокола?
Наверх
KozlovKS Смотреть выпадающим
Prosoft.ru
Prosoft.ru


Присоединился: 21 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 432
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - KozlovKS Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 31 Август 2005 17:43

ADAM-5511 - это Modbus Slave устройство, может обмениваться только с Modbus master. Обмен можно реализовать через промежуточный Modbus Master, реализованный, например, на PC.